怎樣做10kv電纜頭,10kv單相電纜頭的制作方法
10千伏電纜中間頭冷縮制作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。
10kv熱縮電纜頭制作
切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。
10kv熱縮電纜頭做法
清潔電纜。按安裝工藝要求尺寸,剝?00mm電纜外護層。剝切電纜外護層。除去鋼鎧上將要綁扎地線的部位的防銹漆。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
剝銅屏蔽、外半導體層。保留10mm銅屏蔽,其余剝除,保留15mm外半導體,其余剝除。按端子的深度切除各相絕緣。
10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法
安裝絕緣套管和接線端子:測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上,與銅屏線要分開固定。
10kv熔接電纜中間頭制作方法
切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10kv電纜頭制作工藝哪位朋友熟悉
(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套;按一定尺寸剝切電纜兩端外護套并清潔之。(剝切鎧裝層。
做一個10kv高壓電纜頭得多長時間
(安裝冷縮接頭;注意安裝方向和位置。(安裝屏蔽網。(繞包膠帶。
(綁扎電纜。(繞包防水帶。(安裝鎧裝接地線。
10kv電纜插拔頭制作步驟
插拔頭制作安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法
步驟如下:如果用銅中間連接管連接;按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接。
10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具
冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。
視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭
準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv高壓線接頭方法
10kv電纜導線連接的方式基本為壓接。10kv電纜中間接頭目前比較成熟的方法有:熱縮、冷縮、冷澆鑄。
10千伏電纜熱縮頭制作說明
將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
10kv電纜靴子頭制作方法
一些專用的鋼甲也會有相應的工具進行。是焊接屏蔽層接地線,把內護層銅屏蔽層氧化物去掉并且涂上焊錫。
怎樣做十千伏電纜頭
十千伏屬高壓電纜自己沒有資質做的有電力公司的做做完還要做檢測耐壓實驗自己偷偷的做了也可以但是必須要做耐壓實驗做法和普通電纜一樣的步驟不過材料。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
制作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項
制作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。
(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。
10kv高壓電纜終端工藝要求
10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大。
10kv電纜中間接頭制作方法是什么
我是設計師鄭馬龍,很高興回答您的問題。電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。
電纜終端頭制作的一般要求是什么
制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
10kv電纜插拔頭怎么做
插拔頭安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。
做10kv電纜頭有什么規定
預制接頭的安裝工藝。目前中高壓電纜接頭使用得比較多的產品種類主要有預制式、冷縮式。
10kv電纜中間頭制作方法是什么
買成品中間接頭,發把老電纜清理干凈對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。