聯系熱線
常用電纜載流
常用電纜承載電流怎么計算
常用電纜承載電流計算方法:計算銅導線截面積利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2。
煤礦井下1140伏電纜能帶多少電流
如果是三相1140V50HZ交流電,1KW的電流是:0.596安培。計算如下:三相交流電功率計算公式是:P=√3xUxIx0.85P指功率,U指電壓,I指電流。
25平方常用電纜能帶多少瓦
25平方的礦物質的銅芯電線能夠負載的電流是140安,當使用220伏電壓時,能夠負載31千瓦的功率,當使用380伏電壓時,則可以負載78千瓦的功率。
50常用防爆電纜能用多少負荷
50的電纜能帶110千瓦。經查電線電流對照表,50平方的銅線明線敷設安全載流約200A。
myptj常用橡套電纜載流量
載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。
井下高壓電纜載流量
YJV22-10kv-3*90mm-350米高壓電纜地埋,最大載流量240A。
井下95平方電纜載流量
多少平方的多心銅電纜和安全電流的對應關系-計算方法一般銅線安全計算方法是:2.5平方毫米銅電源線的安全載流量-28A。
井下35平方高壓電纜能帶多少千瓦
井下10kv3*35平方高壓電纜過負荷能力為60kw10kv3*35平方的銅線能帶不大于60千瓦。
井下50平方電纜可承受多大電流
井下50平方電纜可承受50A的電流鋁材50平方電線的載流量是:150安。銅材50平方電線的載流量是:210安。
10平方礦物電纜載流多少
10平方電纜能承受60A電流。
3芯300礦物電纜載流量
300平方銅芯三芯電纜的載流量是:375安培(空氣中),435安培(土壤中)電纜架空與埋在土壤里的載流量是不一樣的。
煤礦井下4平方橡套電纜長期允許經過多少安電流
因為你沒有給出電纜的電壓等級和芯數,電壓等級不同,芯數不同都會影響電纜的長期載流量。
單相35mm電纜最大載流多少
35平方的電纜能承受大約是150A左右電流。電線能承受的最大電流,取決于:線材的材質,也就是它的電阻率。
電纜承載電流對照表
1平方毫米銅電源線的安全載流量-17A。1.5平方毫米銅電源線的安全載流量-21A。2.5平方毫米銅電源線的安全載流量-28A。
電纜載流量對照表求一份
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5x9=22.5(A)。
常用電纜每平方是多少個電流,或者10平方的電纜載流量是多少A
特殊環境下取安全載流量的低值,每平方4安特殊環境下取安全載流量的低值。
10平方礦物電纜380v4芯載流多少
根據電工手冊十平方的銅線,每平方電流不大于4安,因此,十平方礦物電纜能承載40安。根據電工手冊十平方的銅線,每平方電流不大于4安,因此。
電纜的載流量計算是怎么算的
電纜的載流量計算相當復雜!簡單的。
電纜載流量計算公式,不是口訣
1電纜電線電流的大小口訣計算關于電纜電流的大小導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關。
電纜載流量國家標準是什么
有國標的,JB/T10181-2000電纜載流量1估算口訣二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
常用電纜載流量是多少
計算電纜載流量:口訣鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系10下五,100上二,三界,兩倍半。穿管、溫度,九折。
電纜承載電流的問題
導線載流量的計算口訣導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。
10平方礦物電纜4芯載流多少
10平方毫米銅最大能負載65A,一般取載流量是5,這樣計算就是50A。10平方毫米銅最大能負載65A,一般取載流量是5,這樣計算就是50A。
電力電纜載流量標準誰知道
電纜導線安全載流量計算:10下五,100上二,25四,50三,95兩倍半.穿管、溫度九折。
電纜載流量計算公式是什么
即:10平方毫米以下的面積乘以5,比如6平方鋁線安全載流量為6*5=30A;10平方以上為面積乘以2,10至25平方乘以4,50平方乘以3;95平方乘以2.5。
怎樣計算電纜線的承載電流
一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。
電線電纜載流量標準是什么
銅芯電纜導線安全載流量計算:10下五,100上二,25四,50三,95兩倍半。穿管、溫度九折,裸線加一半。銅線升級算。
電線電纜載流量表
電纜載流量是指一條電纜線路在輸送電能時所通過的電流量,在熱穩定條件下,當電纜導體達到長期允許工作溫度時的電纜載流量稱為電纜長期允許載流量。
煤礦井下90平方的橡套電纜載流量多少
如果你想三根芯線并作一根線用,就不能這樣算了,就只能算是一根150平方的單線,你查下表嘛,不會超過350安的,如果是帶多大功率,三相的話。
電線電纜載流量標準是什么
電纜選擇的原則是【簡單算法】:10mm2(含10mm以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量相應的截面積100mm2以上乘以乘以216mm2。
電纜載流量
yjv22的3*300電纜的載流量540a(25度),電壓降0.19mv/m。
電線電纜載流量表
送你一套速算口訣,記在心里對你有好處。
電纜承受電流的計算方法
選擇導線的三個原則:近距離和小負荷按發熱條件選擇導線截面(安全載流量),用導線的發熱條件控制電流,截面積越小,散熱越好。
yjv電纜載流量對照表誰有
電纜載流量口決:估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。
120平方以上電纜載流量算法
120平方電纜電流般標準配置在300A左右,如短時間運行可加大到350A左右。10平方以下,載流是截面積的6倍,也就是6A/平方。
10kv高壓電纜載流量是多少
高壓電纜的選擇其載流量已不是主要問題了,而主要的問題是電纜的短路容量,你必須用電纜所在處的母線(或者說是系統)短路容量來校核熱穩定后。