單芯10kv電纜
10kv單芯高壓電纜如何選型
電纜芯線截面從1.5-240平方毫米的10電纜一般選擇三芯或四芯電纜,而不是選用單芯電纜。
10kv240平方架空單芯電纜能跑多少電流
240平方鋁芯架空線10kv過載電流為550A如果是單芯線的話,240平方毫米的鋁線大概能過429A電流。如果采用的是三芯線就只能過308A電流。
10kv單芯電纜為什么容易壞
電纜敷設時必須保證絕緣完好。電纜內部不能受潮。電纜直埋地時要鋪沙蓋磚,穿管或敷于電纜溝時必須保證電纜不能浸水。定期維護,檢查絕緣強度。
10千伏單芯銅電纜載流量
一般的電纜耐壓都是400V到1000V。只是500A、300A的電流有點大,如果允許的話最好使用銅排(矩形母線)。
10kv單芯電纜型號有哪些誰能介紹下
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR。
10kv單芯鋁鎧電纜型號
10kv電纜就是1000V伏的高壓電纜,常用于主干線輸電。
10kV單芯電纜接地線怎么接
10KV單芯電纜應當一端直接接地,另一端經保護器接地。若兩端直接接地形成短路環,一端接地則形成高電壓。
10kv單芯電纜擊穿的原因
回10kV單芯電纜擊穿的原因主要有電纜及電纜頭質量不好,電纜頭的制作工藝不達標,導致電纜封口不嚴,造成水分、雜質進去屏蔽層,時間長了就會導致擊?br>
10KV單芯電纜與三芯電纜的區別
10kV電纜做成三相統包的多,一般導線線徑不算大。但10kV也有單芯電纜。一般是芯線直徑比較大的,做成三相統包后敷設不便。
10kv單芯電纜怎樣測量絕緣值
選用10K歐或是100K歐檔,表筆一端接繞組一端接機殼,表針只要有一點點的反應,可以判斷該電機絕對接地,但最好用500伏搖表,1:測量相間的絕緣電阻。
10kv單芯高壓電纜耐壓試驗標準
10kv單芯高壓電纜耐壓試驗標準,根據規程,單芯高壓電纜耐壓可打到電纜額定電壓的2-2.5倍、時間是5分鐘,10kv單上心高壓電纜耐壓試驗最高打到25kv。
10kv單芯高壓電纜參數
有YJV、YJLV和YJVYJLV22,交流50赫,額定電壓6~35kV有YJV、YJLV和YJVYJLV22,交流50赫。
10千伏單芯電纜接地要求
一端直接接地,另一端經保護器接地。
若兩端直接接地形成短路環,一端接地則形成高電壓。電纜線路的接地要求:(當電纜直埋敷設時,其兩端均應接地。
10kv單芯電纜載流量
同樣是按照載流量來選的,一般的電纜耐壓都是400V到1000V。只是500A、300A的電流有點大,如果允許的話最好使用銅排(矩形母線)。
10kv直埋電纜型號
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR-YJLV32單芯三。
10kv單芯電纜敷設要求
電纜敷設及電纜頭制作安裝4.1電纜敷設4.1.1電纜敷設前的檢查:型號、規格是否與要求相符,絕緣應良好,外觀應完整、無外傷痕跡。
10KV電壓的400單芯銅芯電纜載流量多少
10kv3剩400平方3芯銅電纜安全載流量650A左右。
10kv單芯電纜尺寸
這里問的尺寸應該是電纜的橫斷面吧,這個尺寸大小取決于單芯電纜芯線截面積,與電壓等級無關。
10kv電纜頭型號是多少
電纜附件規范一些就是:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
10kv電力電纜型號都有哪些
普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面。
10kv高壓電纜型號有哪些
10kv高壓電纜常用的型號有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJ。
10kv單芯電纜能否穿開關柜零序電流互感器
穿一根肯定不行,三根規范綁扎后穿過是可以的,而且三根單芯電纜過零序,也是正規的設計,施工內容。青海金屬鎂一體化的純喊裝置就是三根240電纜的供電電源。
選擇單芯10KV電纜帶鎧和不帶鎧各有什么利弊
利弊分析:帶鎧的價格高些,不帶鎧的價格低。帶鎧的所能承受的拉力大,不帶鎧的小。載流量都差不多。電纜electriccable。
10kv10000kva用多大單芯電纜
輸送10000千瓦的功率,若高壓輸送電壓是10萬伏,則輸送電流是10000000瓦/100000伏=100安培。則可選用16平方單芯高壓銅線。即1萬千瓦用16平方單芯高壓銅線。
10kv電纜規格型號是怎樣
一.交聯聚乙烯絕緣電力電纜(普通高壓電纜)6/10KV8.7/10KV8.7/15KV產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定電壓10KV供輸配電能。
10kV架空絕緣線電纜最大截面多大
10kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630,三芯的3*50010kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方2。
單根單芯10kV電力電纜帶銅屏蔽層是否可以穿鋼管?會有什么影響
單根電線是不能帶屏蔽層或穿鋼管,否則通過電流會產生渦流而發熱的。有回路的雙線或多線就可以相互抵消,穿鋼管就沒問題的。
10kv單芯電纜電纜溝敷設需注意什么
IOKv單芯電纜溝敷設溝深80底下要墊沙子上面要蓋磚。IOKv單芯電纜溝敷設溝深80底下要墊沙子上面要蓋磚。
10kv高壓電纜載流量是多少
電纜載流量估算方法:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。
10kv高壓電纜可以穿明管敷設嗎
答不可以單根單芯的交流電力電纜不得單獨穿入鋼管單根單芯的交流電力電纜不得單獨穿入鋼管,因為普通的鋼、鐵等材料為導磁材料。
yjlv3*120電纜10kv線徑多大
理論外徑.導體直徑12.9mm絕緣厚度3.4mm外護套厚度2.9mm近似外徑61.3mm如果是帶鋼帶,如VV223*120理論外徑為43.4左右。
10kv電纜單頭安裝價錢
這個要根據電纜芯線的截面積來算,單芯50mm2及以下的大概在94塊錢,單芯120mm2及以下的大概在150塊錢左右,單芯240mm2及以下的大概在210塊錢左右。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。
10千伏高壓電纜單根直徑20mm的是多大的電纜
10kV電壓等級導體截面為25平方毫米的單芯電纜其外徑為22mm.10kV電壓等級導體截面為25平方毫米的單芯電纜其外徑為22mm。
10kv240平方電纜外徑
【1】如果是單芯那么就是37.7mm,雙芯三芯74.3mm?!?】電纜:電線電纜是傳輸電能、電信號和實現電磁能轉換的線材產品。
10千伏電纜有幾芯?常用什么方式區分相別?電纜做中間頭時相別若接錯的后果是什么
10kV電纜,最常見的是單芯和三芯的。電纜的相別主要依賴芯線表皮的顏色來區分或者規定,一般情況下,約定:黃色(淡黃)為A相,藍色(綠色)為B相。