660v電纜型號
660v電壓用什么型號的電線
根據勵磁電流的大小及考慮到1.1倍電流下長期運行等因素,直流電纜單極總載流量:440000/660x1.1=733.7A。
55kw電機660v需要多大的電纜
55KW電機660V需要平方毫米的規格3*10+1*6平方毫米的銅電纜。功率55KW三相交流異步電動機,電壓是660V,額定電流約是55000/660/1.732/0.85(功率因數)=56.6A。
660v電壓電機55千瓦需要多大電纜
題目中660V電壓,功率55千瓦,則額定電流約是55000/660/1.732/0.85=56.6A。
37kw水泵660V用多少平方電纜
37kw水泵660V用16mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電纜660V的三相負載,不考慮供電距離,16mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線合適。
660v電纜安全性可不可靠
據我所知660V電纜安全性是可靠的。常用橡套軟電纜適用于工頻額定電壓U0/U8.7/10KV及以下常用動力裝置用移動敷設的電纜。
55千瓦660伏電機用多大的電纜
55千瓦660伏電機用3*35的電纜55KW電流取110A,電纜選用3*35電纜。一般三相電機的電流等于其功率的2倍。
200千瓦時660伏電壓配多大電纜
200千瓦時660伏電壓配185平方毫米的電纜200KW需要大于120平方毫米,110KW需要電纜要50平方毫米,總電纜要大于200平方毫米的銅線。
660v300kw用多大銅芯電纜
660v300kw用180平方銅芯電纜300千瓦經驗公式是每個千瓦2安培,就是600安培的額定電流,銅導線載流量每平方毫米5-7安培左右,選中間數值。
請問660v電壓的35平方銅芯電纜
您好!通過計算P=1.732*0.66*I*0.835mm2銅芯電纜可以通過安全電流150A。
630千瓦電機660伏用多大電纜
640千瓦電機660伏用6平方毫米的銅芯電纜。630kw電動機一般采用中壓電機,也就是6000V或者10000V電機,所以所用電纜有6平方的銅芯電纜即可。
40千瓦三相660伏需要多大電纜
40千瓦三相660伏需要16平方毫米的電纜計算過程如下(以VV銅芯電纜為例):求40KW負載的最大電流(設負載的功率因數是0.40KW/√3x380Vx0.8=76A2。
120的鋁線帶多少千瓦660v
20平方毫米鋁芯線能帶291個千瓦120平方毫米的鋁線其安全載流量為其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。
90kw660v用多大電纜
90KW應該配95平方毫米的電纜。計算方法如下:根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因數,一般取值0.。
660伏電壓,距離250米左右,應選多大截面的電纜
70mm2BV銅芯線安全載流量約為250A。三相交流660VP=√3UIcosΦ=1.732x660x250x0.9=257.202kW個人計算,僅供參考。70mm2BV銅芯線安全載流量約為250A。
1254臺車額定功率為65KW
P=根3*U*I*COS65=1.732*0.66*I*0.9I=65/1.732*0.66*.9=63.2A從電流的大小可以選擇16mm的電纜,不過如果你的使用環境不是很好。
電機控制設備380V改480V輸入
現在主要是塑殼斷路器、交流接觸器、熱繼電器、小型斷路器、導線問題。
25平方電纜660v能帶多少電流
25平方電纜660v能帶125A電流25平方線能夠承受的最大電流為125A,但考慮到用電環境和用電安全,通常都會限定在最大電流的85%,也就是105A左右。
電壓660功率90千瓦用多大的電纜
電壓660伏功率90千瓦用多大的電纜?回如果是直流電壓660V,功率為90KW,用功率90KW除以660V電流為90000÷660=136A,選擇電纜,考慮到是直流電壓。
660v132kw電機用多大電纜
660v132kw電機用95平米銅電纜為了保證導線長時間連續運行所允許的電流密度稱安全載流量。一般規定是:銅線選5~8A/mm2;鋁線選3~5A/mm2。
120千瓦電機660電壓用多少平方線怎樣計算
50平方銅線。三相660V供電,每千瓦約1.2A,120千瓦電流是144A。50平方電線銅芯線的安全電流是185A,所以120千瓦電機可以使用50平方的銅線供電。
什么是jbf電纜
JF(JBF)銅芯丁腈聚氯乙烯復合物絕緣電機繞組引接電纜(電線)適用范圍:適用于交流額定電壓6000V及以下的電機繞組的引出連接用。
電壓660v使用45千瓦水泵用多大電纜
電壓660v使用45千瓦水泵用銅線25平方功率計算公式:三相電時,根據功率公式P=1.732UIcosφ單相電時。
電纜myp0
M常用Y移動P非金屬屏蔽0.66即負載電壓660V1.14即額定電壓1.14KV即1140V。
綜合起來就是常用移動非金屬屏蔽額定電壓660V電纜。
660伏25平方電纜能帶多少千瓦
沒有660伏這一檔,只有三相380伏和單相220伏之分,下面就以三相380伏和單相220伏來回答。
660v150kw應該配多少平方的線
660V1KW=1.2A,銅線要配50平方以上電線,穿管或者50米以上遠要配70平方以上。150千瓦用70平方毫米銅電纜。
160KW電機660V電壓30米左右,用多大的電纜
160kw電動機電流計算:P=√3xUxIxcos∮I=P÷(√3xUxcos∮)=160÷(√3x0.66x0.=164(A)根據電流對照表。
380v和660v電纜區別
系統線電壓不同:380V系統線電壓是380V。660V系統線電壓是660V。相電壓不同:380V相電壓是220V。660V相電壓是380V。
660v功率600kw用多少平電纜
600KW的設備電壓可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,電壓不同,電流也不同,所選擇有電纜型號規格也不同。600KW,10KV,35A左右;6KV,電流60A左右,3KV。
井下660v電壓75kw的電機選用多截面的電纜
電機的額定電流大約80A,所以用25平方毫米的銅線或35平方的鋁線即可。電機的額定電流大約80A,所以用25平方毫米的銅線或35平方的鋁線即可。
25平方銅芯電纜660伏可以帶多少千瓦
25平方銅芯電纜線長度15米,安全載流量100A,電壓660伏…可以帶:1.732*100*0.66*0.8=91KW的電機25平方銅芯電纜線長度15米,安全載流量100A。
660伏電壓,36電流用多大電纜
66ov,36A用10平方銅芯電纜66ov。
660v電壓需要什么等級的電纜
660V三相電機每千瓦工作電流1.2安培,啟動電流是工作電流的4-7倍。280千瓦工作電流336安培。距離短用距離長一點的用240平方毫米銅芯電纜。