黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv裸導線

發布時間:2024-10-11人氣:1031
10kv裸導線,10千伏架空線跨河必須用裸導線嗎

對于高壓輸配電網架空線的對地絕緣一般是靠空氣的,以前的配電線路(10kV以下除380V)一般也采用裸導線,但由于市區配電環境復雜。

架空10KV裸導線為什么不采用避雷線

架空10KV裸導線一般不采用避雷線,主要是靠提高絕緣子耐壓水平,增設線路避雷器的方式來防雷。

接地樁標準規范是什么

防雷接地樁的標準:110kV裸導線線路。對于10kV裸導線線路,原則上可以采用避雷線進行防雷保護,但由于成本高,施工不方便,目前基本上都不采用避雷線。

農村10kv電線用裸線可以嗎

10KV線路目前還沒規定不許用裸線。

10kV裸線怎么改造成絕緣導線

如果要把10千伏裸導線,改造成絕緣導線的話,可以將裸導線更換成絕緣導線即可。但是在改造過程中可以利用10千伏線路上的一些原有金具。



10千伏架空裸導線重量

以10kvyjv3*300電纜為例,1米電纜約重12千克。截面積300平方的銅電纜一米的重量是2676克。銅的比重為8.92克/立方厘米。300平方毫米=3平方厘米。1米=100厘米。

10千伏為什么是裸線

在高壓下(10kv或者以上),本來是絕緣的一些材料,如橡膠、塑料、干木材等也會變成導體,就不起絕緣作用了。

10kv導線裸露部分對地高度不得

10KV電力線路對地最小安全距離為5.5米-6米。

10kv架空裸導線載流量

一般說240的架空線,都是指的有效鋁導線截面。所以,240的架空線,經濟載流量大約就是1A/mm2x240mm2=240A。

10kv架空裸線高度

10kV架空線距離地面應居民區6.5米非居民區5米高壓線的垂直安全距離(國家標準)(高壓導線與建筑物之間的最小垂直距離10KV最小垂直距離3.0米35KV最小垂直。

10kv120裸導線負載率

10kV線路是配電網級別的,最大負載率要看線路的接線模式:不同接線模式,由于線路之間的相互支援能力不同所以對應的最大負載率是不同的。

10KV電力線路(裸導線)上跨另一條10KV線路(架空絕緣線),安全距離有何要求

安規規定就是10千伏線路與10千伏線路交叉安全距離就是1米,絕緣導線執行標準與裸導線相同。

10kv架空裸線對地的安全距離

10KV電力線路對地最小安全距離為5.5米-6米。電力線與地面的最小距離,在最大計算弧垂情況下,不應小于下列數值:低壓線路(380V)通過居民區不小于6米。

10kv裸導線線間距離

系統電壓為10KV的線路裸導線相間距離是125mm系統電壓為10KV的線路裸導線相間距離是125mm。

10千伏裸線距路面多少距離

10千伏裸線距路面距離是5米。

10kV線路鐵塔上能掛絕緣導線嗎

高壓輸電線鐵塔上的架空線是裸導線是為了傳輸電流,導線芯應當用導電性能良好的銅、鋁制成。

10千伏裸導線對地距離是多少

10千伏架空線路對地垂直距離是5米。

10kV是否必須使用絕緣導線

回答如下:是的。這個問題要從安全性與經濟性兩個方面考慮。

新建10KV架空線路絕緣是多少符合安全規程

10KV線路和房子的安全距離:裸導線1.5m,絕緣導線0.75m。

10kv高壓線離房頂垂直距離

10kV高壓線的垂直安全距離(國家標準)(高壓導線與建筑物之間最小垂直距離3.0米。(導線與建筑物之間最小的水平距離1.5米。

10kv絕緣導線效果

優勢很明顯,主要體現在兩個個方面:一是可有效降低事故率。祼鋁導線由于沒有絕緣層的保護,很容易受到外部環境的影響,比如樹木,風箏搭落上造成的跳閘等。

10kv線路導線老化嚴重

早期的10kV線路都是采用裸鋼芯鋁絞線,鋁導線長期在空氣中風吹日曬,很容易氧化,韌性變差,最后發展成斷股,影響導電性能。如斷股嚴重的話,就要更換導線。

10KV架空線(裸線)邊線與建筑物最小的水平安全距離是多少

一般不要跨越,如跨越10KV電壓等級裸線最大弧垂時不小于3M,絕緣導線不小于2.5M。一般不要跨越,如跨越10KV電壓等級裸線最大弧垂時不小于3M,絕緣導線不小于2.5M。

10kv120裸鋁線能帶多少負荷

10kⅤ120裸鋁線可以帶3200kvA的10kv變壓器,也可以帶10kv2500kw的電動機。

10kv電線與樹枝安全距離

一般來講,樹木離10千伏線路越遠越好,但是實際上并不現實??梢哉f,樹木是城市綠化的重要手段,但是它是線路的大敵。

10KV架空電力線能埋地嗎?

10kv架空電力線能埋地嗎?化肥廠進總變的10kv架空電力線能埋地嗎?與甲類廠房的距離不夠,能采取什么措施?法規上是不允許架空電力線埋地。

10KV導線截面破損多少就不能使用

“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。

10kv導線與導線之間的距離

10kv導線與導線最小線間距離:0.3米,靠近電桿低壓的兩導線間的水平距離不小于0.5米。導線與建筑物的垂直距離在最大計算弧垂情況下不應小于2.5米。

架空高壓線路中,裸導線和絕緣導線分別適用于哪些電壓

裸導線只能用于桿上,絕緣導線一般也用于桿上,有時也用于穿管埋地敷設。但現在穿管埋地敷設多用電纜。

10kv電線桿基礎周邊安全距離

根據《電子設施保護條例實施細則》規定,各級電壓導線邊線在計算導線最大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:380伏:電桿,10米以下;普通瓷珠。

10kv吊車帶電安全距離

在10千伏架空電線附近進行吊車作業時,允許與輸電線路的最小安全距離是1.5米。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
千阳县| 贵州省| 绍兴市| 达孜县| 汝阳县| 外汇| 登封市| 绵阳市| 安庆市| 沈阳市| 镇原县| 河池市| 滕州市| 诸暨市| 丹凤县| 襄汾县| 温州市| 米脂县|