10kv絕緣導線載流量表
10kv導線載流量對照表
10kv導線10平方以下每平方載流量約為157A,16一50平方每平方載流量約為105A。
10KV電纜的載流量
10KV電纜單根的截面185平方毫米聚氯乙烯銅芯線明敷設時最大載流量是530A。10KV/3150KVA=181A這個只是理論電流,實際要比181大一些。
10kv電力電纜載流量最大多少
10kV及以下常用電力電纜允許100%持續載流量C.0.11~3kV常用電力電纜允許持續載流量見表C.0.1-1~C.0.1-4。
jklyj-10kv架空絕緣導線載流量
10KV500平方絕緣架空電纜的載流量為1000A不考慮敷設方式、使用環境等因素500平方的電纜載流量為1000A(鋁芯線)。
10KV70的架空絕緣線載流量
10v70平方毫米的10kv架空絕緣線標準在30度能載192A電流,在20度還能高一些。
10kv95架空絕緣導線最大載流量
YJV226/10kV或8.7/10kV3X95銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜的參考載流量:在空氣中:255A。
10kv電纜選用對照表
10kv電纜載流量對照表YJV、YJLV單芯、三芯10KV電纜載流量表YJV、YJLV單芯、三芯10KV電纜載流量表YJVYJLV22三芯10KV電纜載流量表YJV22。
150平方10kv絕緣導線載流量
10kV單芯銅芯電纜,95平方毫米的載流量為315A,120平方毫米的載流量為360A,150平方毫米的載流量為410A,185平方毫米的載流量為470A。
3*185高壓10千伏電纜載流量是多少
10千伏185絕緣導線載流量為530A單根的截面185平方毫米聚氯乙烯銅芯線明敷設時最大載流量是530A。
已知小區需要負荷20000KVA,需要架設一條高壓10KV專線,求需要多大電纜,載流量如何計算
就按20000KVA來考慮吧,高壓側電流20000/(1.732x=1154.73A采用鋁芯架空絕緣電纜:JKLYJ-101x240或1x300額定電壓10kV鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空絕緣電纜。
10kv120絕緣導線能過多少電流
120平方電纜電流一般標準配置在240A左右,如短時間運行可加大到300A左右。10平方以下,載流量是截面積的5倍,也就是5A/平方。
鋁芯10kv絕緣架空線安全載流量
500—900A選擇導線的三個原則:近距離和小負荷按發熱條件選擇導線截面(安全載流量),用導線的發熱條件控制電流,截面積越小,散熱越好。
電力系統10kv的電纜一般電流多大?架空線呢?電流一般多大
10kv電纜的載流量與電纜的截面積有關,截面積大載流量大。
10kv240絕緣線的載流量
一般是按銅芯導線每平方毫米2A,那么240架空絕緣導線在10kv線路上可以傳輸480A的電流。
問下大家
高壓電纜的選擇其載流量已不是主要問題了,而主要的問題是電纜的短路容量,你必須用電纜所在處的母線(或者說是系統)短路容量來校核熱穩定后。
10千伏3*95平方電纜能裝多少容量
10kv3*95鋼芯鋁導線載流量250A常用的3*95mm2的鋁芯聚氯乙烯絕緣電線的在20℃環境空氣中敷設時的安全載流量為250A。
10kv185絕緣導線載流量
還需要知道電纜的絕緣是交聯聚乙烯的,還是聚乙烯的,因為絕緣不同,允許的線芯最高溫度不同,載流量也不同。電纜在使用不同的敷設方式時,載流量也不同。
10kv高壓電纜載流量是多少
35平方銅芯電纜百分之六十到百分之八十載流量:175A。35平方鋁芯電纜百分之六十到百分之八十載流量:122.5A,單芯銅175A,三芯銅122A。
90平方鋁芯電纜10KV載流量
YJLV103X240鋁芯交聯聚乙烯絕緣絕緣電纜。
10kv架空線線徑與最大電流對照表
對于1.2.10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。對于25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。對于50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。
如何計算10kv銅芯電纜載流量
按照以下情況而定:1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
10KV300絕緣鋼芯線載流量是多少
一般導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。
10kv120鋁線能過多大電流
10kv高壓鋁線120m載流量為300安計量方法如下:120平方的鋁線最大能承受300安培的電流。
10kv300電纜載流量對照表
主要是埋地還是空氣中,其次看是鋁芯還是銅芯。
10千伏240架空絕緣導線帶多少千瓦
本題架空絕緣鋁導線帶6540千瓦。240為截面為240平方毫米的導線,通過查表可知鋁芯其載流量Ⅰ為472安。
10kv電纜載流量
最大載流量=電纜斷面積(mmx這種電纜材質的允許最大電流密度(A/mm導線截面積與載流量的計算:一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最。
10kv電力電纜載流量表有的給我一份
10Kv電機每相電流約為22A左右,電力電纜的單位截面積安全電流為:5A/平方毫米,所以如果是國標電纜的話。
電纜載流量對照表求一份
VV聚氯乙烯絕緣電力電纜重量外徑載流量參考0.6/1kV單芯PVC絕緣(鋼帶鎧裝)電力電纜標稱截面mm2絕緣標稱厚度mm電纜最大外徑mm參考重量㎏。
10kv240平方電纜載流量是多少,怎么算
10kv240平方電纜載流量是408A計算如下:查《電氣工程常用數據速查手冊》,240平方的交聯聚乙烯絕緣電纜載流量為408A(三芯)。
10kv240導線載流量對照表
根據電纜電流口訣,百以上乘2,240X2=480A,可以載流量480A根據電纜電流口訣,百以上乘2,240X2=480A。
電線電纜載流量表
1.5的電線只能帶動2000w的電器,多了就會超負荷送你一套速算口訣,記在心里對你有好處。
150平方10kv高壓絕緣線載流量
同樣是按照載流量來選的,一般的電纜耐壓都是400V到1000V。只是500A、300A的電流有點大,如果允許的話最好使用銅排(矩形母線)。
10kv50平米架空絕緣線能帶多少電流
50平方電纜的安全載流量約250A,可承載三相380V動力負載125KW~130KW。負載是指連接在電路中的電源兩端的電子元件。
10KV3*120和150銅鋁電纜安全載流量是多少
10KV3*120安全載流量鋁185A銅240A。
低壓架空絕緣線載流量
低壓架空絕緣線載流量是按銅芯導線每平方毫米2A,那么240架空絕緣導線在10kv線路上可以傳輸480A的電流。
10千伏300電纜線最大載流量
10KV,300平方高壓電纜長期允許電流:鋁芯:360,銅芯:乘1.29倍載流量:單芯的為745A銅芯要根據年利用小時。
3x120mm10KV電纜安全載流量
3x120mm10kv電纜安全載流量?3x120mm10kv電纜的安全載流量為,銅芯在400安培左右。鋁芯3x120平方毫米電纜的安全載流量為200安培左右。
10KV電壓的400單芯銅芯電纜載流量多少
10kv3剩400平方3芯銅電纜安全載流量650A左右。