黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv直流電纜論文

發布時間:2024-10-11人氣:1031
10kv直流電纜論文

10kv電纜為什么不能做直流耐壓

(記憶效應交流聚乙烯絕緣電纜在直流電壓下會產生“記憶”效應,存儲積累單極性殘余電荷需要很長時間才能釋放。

10kv電纜三合一實驗指哪些

10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。

10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv電纜線路包含哪些項目

電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。

10kV電纜導體直流電阻測量方法

測試方法:測量直流電阻采用單臂直流電橋或雙臂直流電橋。測量范圍:雙臂電橋測1Ω及以下,單臂或雙臂電橋測1Ω~99.9Ω,單臂電橋測100Ω以下。

10kv3*70電纜標準電阻多少

10KV3*70平方,YJV-10千伏電力電纜YJV直流電阻:20℃,0.5mm銅線,小于等于95Ω/km。

10kv電力電纜參數有哪些

常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR。

10kv電纜直流耐壓值為多少

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。橡膠絕緣交接時最好使?頻或者0.1Hz交流耐壓實驗做交接實驗,直流耐壓試驗對油紙電纜很適合,但不適合交聯電纜。



10kv高壓電力電纜如何選擇

一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。

分析10kv電纜線路的運行及維護的選題目的及意義

10KV電纜線路是常用于電網的未端,民用用戶的輸入端,也是故障率比較高的線路,研究此課題,更貼進生活,利于開展工作,及時排除故障。

10kv電纜直流耐壓泄漏標準

直流耐壓試驗時要求耐壓5分鐘時的泄漏電流值不得大于耐壓1分鐘時的泄漏電流值。

10kv電纜地埋好嗎

10千伏電纜地埋當然可以了。一般來說,10千伏輸電線路是否架空還是電纜暗埋,是根據設計要求和實際環境而定的,如果是在野外還是架空線路為好。

10kv電纜直流絕緣試驗標準

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kV電纜使用前需要做什么實驗

10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

10kv電纜構造和作用

導體:提供負荷電流的流通通路。500mm2以上的還要繞包半導電帶,導體屏蔽:代替導體形成光滑的表面,改善電場分布,同時與導體緊密接觸。

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是多少

首先要明確下這10kv是6/10kv;還是8.7/10kv,這兩種10kv對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10kv電力電纜交流耐壓為21kv,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4kv。

10Kv電纜屏蔽層直流電阻是多少

長度在m及以下的10k電力電纜,用兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于MΩ。電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。

10kv電纜為什么帶負荷就跳閘

首先判斷電纜的故障是不是可能出在絕緣上,但測量絕緣的手段并不是一種測量絕緣電阻。



10kv電纜防水性能

因為高壓電纜目前國際國內基本都采用的是交聯聚乙烯絕緣材料,而此種材料的電纜在檢驗時會檢測“絕緣吸水性能”這一試驗項目。

10kv設備年檢試驗是什么

試驗是對設備進行年檢。檢查電纜與墻角是否存在摩擦,外皮是否損壞,如果發現損壞或可能損壞的要及時處理,確保電纜絕緣正常。

10千伏電纜耐壓是多少

10千伏電纜耐壓是直流40千伏,交流17.4千伏。

10千伏電纜擊穿場強多少

10kv電纜交接試驗耐壓打2.5U0電壓,試驗時間為5min。

10千伏電纜耐壓試驗直流和交流有什么特點

應當選擇交流耐壓試驗。直流耐壓試驗的目的是測試電氣設備運作所能承受的最高電壓峰值;交流耐壓試驗的目的是測試電力設備的絕緣強度。

10kv電纜耐壓標準

首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10KV電力電纜交流耐壓為21KV,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4KV。

10千伏電纜耐壓試驗標準規范

10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

制作電纜終端10kv的關鍵是什么

制作電纜終端10kv的關鍵是電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其制作質量的好壞是電纜線路能否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。

10kv電纜絕緣檢測原理

高壓絕緣耐壓檢測原理:交流、交直流試驗變壓器:將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組.根據電磁感應原理。

10k伏電纜耐壓多少合適

現在市場常見的10kV電纜一般為橡塑絕緣電纜,電壓為8.7/10(kV,其工頻交流耐壓試驗電壓為17.4kV,時間為60(分鐘。

電纜直流耐壓是多少

首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
会泽县| 杭锦旗| 广南县| 青龙| 乐山市| 镇江市| 河源市| 弥渡县| 高碑店市| 阜新市| 青岛市| 元朗区| 江安县| 马尔康县| 肥西县| 柳林县| 昭觉县| 台南市|