黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜試驗項目

發布時間:2024-10-11人氣:1026
10kv電纜試驗項目都哪些

10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

10kv電纜線路包含哪些項目

電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。

10kv電纜熔接后要做哪些測試

金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗;相位檢查;交叉互聯系統檢查;設備:3項用500V-5000V兆歐表。

送電前10kv高壓試驗流程

試驗步驟及技術措施:電纜主絕緣電阻測量測量方法:用5000V兆歐表依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻。

10kv設備年檢試驗是什么

檢查電纜進出室內孔洞密封十分良好,封堵應該選用防火泥封堵。檢查電纜頭接地端子連接有無松動情況,如有及時處理。

10kv電纜三合一實驗指哪些

10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。

10kv設備預防性試驗哪些項?br>
絕緣電阻測量交流耐壓試驗或直流耐壓試驗泄漏電流測定。

10kv母線耐壓試驗步驟及方法

檢查接線是否正確,儀器的量程是否合適,助力器的助力旋鈕是否在零位,監護人看好禁止任何人靠近。

南方電網10kv電纜要做什么試驗

局部放電試驗跟介質損耗角試驗還有測量吸收比性質都差不多,都是預防性試驗,當電纜長期備用時。

10kv配電系統交接試驗有哪些

目前2個回答,蘇州里回答了:1電纜的交流試驗。



10KV高壓電纜頭做好后都要做什么試驗,都用到什么儀器?請高手指點

需要做以下試驗:電纜主絕緣絕緣電阻;電纜外護套絕緣電阻;電纜內襯層絕緣電阻;金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗。

10kv耐壓試驗有幾種做法

電力電纜試驗一般可分為以下幾步。第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。

10kv母排交流耐壓試驗步驟

試驗前的準備工作:(、施工所需要用的工器具、安裝材料準備充分,并做好檢查(、辦理好施工工作票。



10kv電纜做耐壓試驗怎么做

10kv電纜做耐壓試驗:一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。

10KV電纜預防性試驗多久做一次

一般來說,10千伏高壓電纜的預防試驗應該在每年進行一次。一般大都安排在春檢期間進行,其試驗的項目是耐壓試驗和電纜泄露試驗。

10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置

10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10KV高壓環網柜送電前應作哪些試驗

我個人認為送點前至少應做下列實驗要對電纜做絕緣電阻的測量要對欠壓電壓繼電器和過流電流繼電器整定試驗有些高壓柜也要做耐壓試驗分閘機構合閘機構.我。

10kv絕緣工具電氣預防性試驗項目

絕緣電阻測量:標準一般不做規定。與以前測量的絕緣電阻值折算至同一溫度下進行比較,一般不得低于以前測量結果的70%。

10kv變電所需要做什么試驗

10kv變電所需要做那些試驗,所有電器設備都要先用兆歐表測量絕緣檢測后符合要求了再進行下一步。電纜要做漏試驗,變壓器要做相應的試驗等等。

10kv電纜直流絕緣試驗標準

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kv電纜例行試驗標準

10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

請問10kv干式變及電纜做耐壓、泄露試驗怎么套定額啊

10kv干式變及電纜做耐壓、泄露試驗套施工安裝定額里面的調試項目,一般定額里面都包括安裝,輔雜料,清理,調試等項目,這個就只能算調試單項。

10千伏電纜耐壓試驗標準規范

10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv電纜頭耐壓試驗標準

10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
郎溪县| 曲沃县| 东方市| 福州市| 平利县| 桃源县| 孟津县| 炎陵县| 涡阳县| 安顺市| 贡嘎县| 彭阳县| 平江县| 临朐县| 香河县| 马关县| 蓬安县| 庄浪县|