10kv電纜規范

發布時間:2024-10-11人氣:1030
10kv電纜規范

10kv電纜埋深規范要求

直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。

10kv電纜敷設規范

直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。

10kv電纜線路驗收規范

10千伏線路驗收規范有以下幾點;第一點,線路施工是否合乎設計要求。第二點,線路的材料,電桿,導線以及金具的規格尺寸是否合乎要求。

10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求

10kV高壓電纜終端和接頭的制作電纜終端及接頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。在室外制做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。

10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范

10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv電力電纜鋪設的長度要求

根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。同時供電質量,電壓降是正負7%。

10千伏電纜絕緣厚度標準

長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kv電纜終端接地規范

10kv電纜屏蔽層接地規范:將屏蔽線一段和電路地電位短路焊接在一起,另一端懸空。屏蔽線的一端接地,另一端懸空。

10千伏電纜耐壓試驗標準規范

10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv施工規范

10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象10kv地埋電纜敷設時,宜在桿塔立起后進行,不宜交叉施工10kv地埋電纜。

請問誰有10kv電纜敷設規范

10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。

10kv電纜施工國家標準

在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準《電力工程電纜設計標準》GB50217-2018。

10kv架空線執行標準

GB/T14049-2008,這是最新的標準。

10kv交聯電纜標準

在國標GB/T12706.1-2008(中文標準名稱:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜。

10kv臨時高壓電纜落地敷設規范

關于10kv的高壓電纜在敷設時需要按照很多細節上的規定來執行才可。

在敷設的時候需要檢查這個高壓電線的規格,型號,電纜的外觀情況絕緣情況。

10千伏電纜運行規程

第1條運行單位應貫徹預防為主的方針。根據地區和季節性特點,做好運行、維護工作,及時發現和消除設備缺陷,預防事故發生,提高配電網的供電可靠性。

10kv電纜轉彎半徑規范

《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007:纜線的彎曲半徑應符合下列規定:非屏蔽4對對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的4倍。

10千伏電纜穿管敷設規范要求

在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。A類電纜穿線管適用于砼包封情況。

10kv架空線敷設標準

架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。

10kv電纜并聯使用規范

電線電纜并聯時必注意以下幾點,規格型號統一首先電線電纜需要并聯時,在選擇電線電纜時選擇規格型號都一樣的電線電纜,并聯后,電線電纜運行時。

請問誰有10kv電纜敷設規范

單根保護管使用時,宜符合下列規定:每根電纜保護管的彎頭不宜超過三個,直角彎不宜超過二個;地下埋管距地面深度不宜小于0.5m。

10kv電纜屏蔽層接地規范

10kV電纜終端及中間接頭的金屬護層之間必須連通接地中間接頭處,兩側的屏蔽層斷開在中間接頭處,三相的屏蔽層交差互聯。

一般來說10kv電纜標準是什么

10KV電纜標準一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

10kv電纜溝敷設規范

一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。第二點。