10kv電纜穿線管,10KV電纜線穿什么管保護
電力電纜通過下列地段時,應采取穿管保護:電力電纜引入和引出建筑物時應穿管保護,保護管應超出建筑物散水坡以外。
10千伏電纜穿管敷設規范要求
首先,選用電纜穿線管的直徑應滿足電力電纜規程的要求,一般為電纜外徑的1.3—1.6倍。其次,鋪設電纜穿線管的溝槽挖好后,溝底必須夯實找平。
10KV電纜直埋穿管敷設
您好:在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。A類電纜穿線管適用于砼包封情況。
10KV電纜直埋穿管敷設
A類電纜穿線管適用于砼包封情況;B類電纜穿線管適用于人行道和綠化帶直埋,也適用于過路包封情況;G類電纜穿線管適用于有重型車通過路段的直埋敷設。
10kv電纜穿管管徑選擇表
十千伏高壓電纜穿管管徑選擇,不管是架空線或是地下管廊。十千伏的高壓線纜進線入戶都需要穿管保護,所使用的管材是鍍鋅鋼管在線徑的一點五至兩倍的直徑。
一根電纜管穿幾根10kV電力電纜
根據我國的有關設計規范,一根穿線管只能穿一根電纜,不僅不同回路的電纜不能穿在一根線管內,就是同一個回路的兩根電纜也應當穿兩根線管。
10KV電纜直埋穿管敷設
電纜穿管敷設相比于直埋來說,更便于后期維護和增加線路。穿管敷設的電纜,可以考慮一些備用管,為日后線路維護和增容等做準備。
各位老師10KV高壓線為什么用兩根線管
設計要求是預埋2根管,所以,只能計算2根預埋管,不能計算電纜沒有根數。
單根單芯10kV電力電纜帶銅屏蔽層是否可以穿鋼管?會有什么影響
單根電線是不能帶屏蔽層或穿鋼管,否則通過電流會產生渦流而發熱的。有回路的雙線或多線就可以相互抵消,穿鋼管就沒問題的。
10kv地埋電纜用什么保護管
10kV電纜保護管宜選用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP單壁波紋管、玻璃鋼電纜保護管、涂塑鋼管管徑大小應符合有關規定,管壁厚度要求為:行車道要求不小于8mm。
10kv線路絕緣套管要多少錢
10kv線路絕緣套管的價格是:¥30.00當載流導體需要穿過與其電位不同的金屬箱殼或墻壁時,需用套管。
請問誰有10kv電纜敷設規范
10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。
10kv電纜保護管的優點有誰了解嗎
阻燃、耐熱性能好,可在130度高溫長期使用而不變形。耐腐蝕,使用壽命長,可以耐酸、堿、鹽及有機溶劑等各種腐蝕性介質的侵蝕。
10KV高壓電纜過馬路套什么管
鍍鋅鋼管或者塑料管都行,抗壓強度達標,不易變形就行。
事實現在選用PE專用電纜保護管的較多。鍍鋅鋼管埋在地下,始終還是會生銹,普通鋼管就更不用說了。
10kv的電纜需要多大的預埋管
根據電纜截面積大小選擇預埋管管徑。一般情況下,預埋管管徑不得小于100mm。根據電纜截面積大小選擇預埋管管徑。一般情況下,預埋管管徑不得小于100mm。
請問誰有10kv電纜敷設規范
埋管敷設要求10kV電纜保護管宜選用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP單壁波紋管、玻璃鋼電纜保護管、涂塑鋼管,管徑大小應符合有關規定。
10kv電纜管與弱電管的安裝距離
與弱電管溝平行凈距2米,特殊情況可酌減且最多減少一半值。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
電纜管的加工及敷設要求:1,電纜管不應有穿孔、裂縫和顯著的凹凸不平,內壁應光滑,金屬電纜管不應有嚴重銹蝕,;3,10KV電纜敷設不宜在河壩上。
10kv架空線絕緣套管的價格如何
10kv架空線絕緣套管的價格是40元一米,用優質硅橡膠材料制成,具有優異的電氣、抗漏電起痕性能,耐侯性極佳,機械性能高,安裝簡捷,無需動火。
10KV電纜絕緣阻值最低多少可以正常投運?電纜排管應該是什么工藝
10KV電纜絕緣應大于10兆歐,吸收比要合格。電纜應三相同時穿過一根鋼管。10KV電纜絕緣應大于10兆歐,吸收比要合格。電纜應三相同時穿過一根鋼管。
10kV電纜管預埋10+2什么意思
一般數量在后面有個±,表示允許誤差多少,所以我認為預埋管要10根,+2是余量,可根據情況以及未來需求的考慮,可多埋1~2根做備用!一般數量在后面有個±。
10kv穿墻套管價格多少
10kv穿墻套管的價格大概在5000元/個左右,你可以參照這個價格選購。
10kv高壓電纜價格多少
每個地方的價格都會有點差別的。
10kv穿墻套管咋安裝
(安裝穿墻套管的孔徑應比嵌入部分大5mm以上,混凝土安裝板的最大厚度不得超過50mm。
10kv套管價格如何有人知道嗎
價位在50-200之間,塑料、樹脂的相對便宜些,100元以內就可以買到,銅的就相對貴一些,需要100多將近兩百。
電纜穿線管的執行標準是什么
以下均為國標,除了國標電力電纜還有行業標準和地方標準以下均為電力電纜標準,不涉及控制電纜、通信電纜等內容以下均為最新版本。
10kv穿墻套管價錢貴不貴
10kv穿墻套管價格是在4300元上下,很高興幫助你喲啊!10kv穿墻套管的價格大概在5000元/個左右,你可以參照這個價格選購。
10KV電纜直埋穿管敷設
挖溝后夯實底部,鋪5CM以上細沙;側壁砌磚;頂部加蓋再鋪5CM以上細沙;然后覆土。沒有接頭的部分不需要砌電纜井。挖溝后夯實底部,鋪5CM以上細沙。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV高壓電纜,高壓電纜價格。
電纜10kv代表什么
10kv為高壓線路電纜。這個電壓線路是比較常見的高壓等級,人們經常稱其為一萬伏。
10kv電力電纜型號都有哪些
一.交聯聚乙烯絕緣電力電纜(普通高壓電纜)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定。
10kv高壓電力電纜如何選擇
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。