10kv電纜溫度范圍
10kv線路一般允許運行溫度
國內現在的10kV電纜基本為交聯聚乙烯電纜,正常情況下(按設計載流量下運行),電纜導體的溫度最高為90度。電纜外護套的表面溫度和周邊環境溫度相同。
10kv電纜頭溫度標準
答案就是:電纜頭長期允許工作量不超過70攝氏度。電纜敷設的溫度不低于0攝氏度。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
10kv線路測溫多少度正常
國內現在的10kV電纜基本為交聯聚乙烯電纜,正常情況下知(按設計載流量下運行),電纜導體的溫度最高為90度。電纜外護套的表面溫度和周邊環境溫度相同。
10kv電纜頭運行溫度
準確滴告訴你:持續運行時電纜導體的最高額定溫度為90℃。
10kva運行正常溫度
戶外最低溫度-45℃;哪些是8.7/10KV電纜線。變壓器各部分的溫升如下:線圈的溫升:65K;油頂層的溫升:55k。
10kv電纜技術參數是怎樣的
10kv電纜技術參數是,電纜額定電壓UO/U:600/1000V,交流聚烯烴UO/U為0.6/1KV,電纜長期工作溫度為-20℃-90℃-40℃-105℃,推薦彎曲半徑。
10kv油浸電纜絕緣標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
10kv架空線路絕緣測試標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓電纜溫度不能超多少
架空裸線規定是不超過70度,電力電纜規定是不超過90度,隔離刀閘開關是不超過75度,油浸變壓器A級絕緣上層油溫不超過85度,干式變壓器F級絕緣不超過155。
10kv高壓電纜,用兆歐表,搖到多少
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
三相之間,絕緣電阻值比較一致。
10千伏母排允許溫度
10kV開關柜一直存在溫度過高和電磁振蕩聲音較大問題,這是由于10kV開關柜處于完全密封狀態,母排發熱不能及時排出引起的,10kV母排為空氣中運行的裸銅排。
10kv鋁合金電纜型號
10KV電纜的規格3*503*703*953*1203*1503*185。
10千伏絕緣導線允許運行溫度
我國規程規定,鋼芯鋁絞線的最高允許溫度一般采用+70攝氏度(大跨越可采用+90攝氏度),鋼絞線的最高允許溫度一般采用+125攝氏度。
10kv電纜絕緣電阻多少合格
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
電纜終端頭測溫標準
10kv電纜中間頭規格型號:YJVYJLV型電纜適用交流50赫,額定電壓6-35KV,電力線路、輸配電用。YJV—交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅芯電力電纜。
10kv高壓電機線圈正常溫度是多少
10KV一般都是F級絕緣,溫升不應超過85K,最高不超155°C,無論高壓還是低壓電機,其電機繞組溫度限值均與繞組絕緣等級有關,對應關系如下:A級105°C。
我想知道10KV電纜的規格型號
電纜在環境溫度不低于0度的條件下敷設時,不需預先加溫。電纜性能不受其敷設高差限制。敷設彎曲半徑不應小于電纜外徑的10倍。
10千伏高壓電線絕緣標準
高壓電線絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
導線溫度不應超過多少度
電線的工作溫度不大于電線的額定溫度。國標電線最低為70度。電線的額定溫度根據材料和標準的不同,常見的有60度,70度,75度,80度,90度,105度,125度,150度。
一般來說10kv電纜標準是什么
10KV電纜標準一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
10kv高壓電纜型號有哪些常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLV。
10kv電纜型號規格是什么
YJVYJLV型電纜適用交流50赫,額定電壓6-35KV,電力線路、輸配電用。YJV—交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅芯電力電纜。
交聯聚乙烯鎧裝電纜運行環境溫度要求
10KV以下交聯聚乙烯絕緣電纜工作溫度最高90度10KV以下交聯聚乙烯絕緣電纜工作溫度最高90度。
10kv電纜規格型號有誰知道
產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定電壓10KV供輸配電能固定廒設線路用,電纜導體的最高長期工作溫度90度。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV高壓電纜,高壓電纜價格。
10kv電纜20兆歐能送電嗎
不能送電!長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10KV電纜絕緣電阻試驗屬不屬于高壓試驗
不屬于。長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜規格型號是怎樣
一.交聯聚乙烯絕緣電力電纜(普通高壓電纜)6/10KV8.7/10KV8.7/15KV產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定電壓10KV供輸配電能。
10kv的絕緣等級
有關10kv高壓電纜的絕緣標準,一般電力電纜的絕緣電阻都會很高,其絕緣標準也是很高的,究竟其絕緣電阻值是多少。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
10kv高壓電纜型號有哪些常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVL。
高壓電纜絕緣值是多少
長度在500m及以下的10kV,用2500V搖測,在電纜溫度為+20℃時,其值不應低于400MΩ。電纜的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
10kv高壓電纜的絕緣電阻多少兆歐合格
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時。
10kv高壓兆歐表用多大的導線
1測量高壓設備的絕緣電阻,至少要用2500Ω。以上的電阻,否則,測量結果不能反映工作電壓下的絕緣電阻2長度在500m及以下的10kV電力電纜。
10kV架空線路采用絕緣導線的最高允許運行溫度是多少
塑料絕緣電線導體的工作溫度要根據絕緣材料的耐溫等級來決定:聚氯乙烯絕緣長期工作溫度70°C,短時不超過165°C聚乙烯絕緣,長期工作溫度75°C。
高壓電纜絕緣標準哪位了解
電纜絕緣標準:外觀標準,電線上必須有認證標志、制造商、線徑等。
10kv單芯電纜型號有哪些誰能介紹下
電纜額定電壓是8.7%2F10kV,一般直流試驗電壓47kV。直流耐壓試驗可通過不同試驗電壓時泄漏電流的數值、繪制泄漏電流—電壓特性曲線。
10kv高壓線絕緣阻值多少正常
10KV電纜的絕緣值不小于400M歐正常。長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。