黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳?/p>

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜故障

發布時間:2024-10-11人氣:1030
10kv電纜故障

10kv電纜接地故障怎樣查找

10kV電纜一般是三相統包,接地故障很難查。首先通過絕緣電阻測試儀檢查電纜三相,確定哪一相接地(兩相接地就是短路,電纜就廢了)。

10kv單芯電纜為什么容易壞

自然原因:電纜被雷電擊中就會瞬間產生很強的高壓電流,對于電纜的破壞非常大。

10kv電纜為什么帶負荷就跳閘

首先判斷電纜的故障是不是可能出在絕緣上,但測量絕緣的手段并不是一種測量絕緣電阻。

10kv電力電纜對地短路故障排查

配電線路故障無非就是接地和短路故障,接地故障可以采用分段開關和開閉站停送的方法尋找故障點,對于電纜故障夜間可以采用分段隔離試送。

10kv過流一段跳閘的原因是什么

電流一段跳閘一般有以下幾個原因:短路故障短路故障是10kV配電線路常見的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季經常會遇到雷雨天氣。

10kv電纜終端頭擊穿的原因

電纜在運行中被擊穿的原因很多,其中最主要的原因是絕緣強度降低及受外力的損傷,歸納起來大致有以下幾種原因:(由于電源電壓與電纜的額定電壓不符。

10kv電纜接地線燒壞原因

額定電壓為10千伏的電纜接地線燒壞的主要原因如下:1該接地線線徑截面積過小,遇上大的接地電流容易發熱發燙最終燒壞等,2該接地線接觸不良。



10kv饋線電纜接地線燒壞原因

1.10kV配電線路接地故障發生的原因1.1自然影響因素對10kV配電線路產生影響自然.2.10kV配電線路接地故障的有效預防措施10kV配電線路接地故障在電力系。

10kv線路故障最多能停幾個小

10Kv線路故障主要有過流跳閘,速斷跳閘,電纜事故和接地事故,比較難查的電纜事故,其它故障搶修時間都不會很長。

10kv單芯電纜擊穿的原因

10KVD單芯電纜擊穿原因偏心。絕緣料中有雜質,即來料不良。擠出時,絕緣護套里有焦粒等現象。絕緣外表面殘留應力造成線體表面“塊”結構。

10kv配電線路故障

故障因素很多,主要分為單相接地故障,接地相間短路故障和相間短路故障。一是雷電故障,雷電不可控,在瞬間產生過電壓,對線路有很強的破壞力。

10kv電纜搶修方案

常備同型號規格電纜。電纜接頭工具。專用電纜直接頭。方案;發生故障通知搶修人員立即到崗,開赴故障點,電測人員測定故障點。

10kV線路缺相故障判斷依據

10kv配網缺一相時,會導致電動機無法啟動,缺相原因為例如斷劲恪㈤_關合閘不到位等。

10千伏線路故障閃停的原因

10kv分段隔離閃斷有哪些原因:雷擊造成系統瞬間接地、大風造成線路相間近距離電弧短路、線路絕緣子、小車絕緣子、老化出現爬電接地、4。

10kv接地故障現象和處理方法

現象:故障相電壓降低或為?另兩相電壓升高,大于相電壓或等于線電壓,穩定性接地時電壓表指針無擺動,若電壓表不停地擺動,則為間歇性接地。

10kv架空絕緣線放電是什么原因

主要原因有斷線、絕緣子擊穿、線下樹木等原因導致多點泄漏。接地故障由于范圍較大,故障原因不明顯,有時必須借助儀表儀器才能確定故障原因。

10千伏線路限時速斷是什么故障

速斷:故障范圍在線路上端,由三相短路或兩相短路造成。主要原因有線路充油設備(如油、變壓器等)噴油、電桿傾倒等。



10kv高壓電纜被擊穿怎么處理

十千伏電纜被擊穿后的處理方法如下:考慮一下重新買一段在擊穿的位置做一個中間接頭找到那個點后,在外面小心的切進去,找到那個點。

10kv斷線故障現象

只是1相斷線的話,則:造成該相供電中斷,對受電端其他兩相的單相用戶沒有影響,該相的用戶則失電。