10kv電纜接地線
10kv電纜接地線怎么接
(掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。
10kV單芯電纜接地線怎么接
10KV單芯電纜應當一端直接接地,另一端經保護器接地。若兩端直接接地形成短路環,一端接地則形成高電壓。
10kv電纜終端接地規范
10kv電纜屏蔽層接地規范:將屏蔽線一段和電路地電位短路焊接在一起,另一端懸空。屏蔽線的一端接地,另一端懸空。
10kV高壓電纜接地
高壓電纜的接地,按規范是一端把三條接地線短接后接地,另一端短接不接地,要求接地點接地電阻不大于4Ω。
10kv電纜為啥只能一端接地
停電后的10Kv電纜可能感應一定的電壓,這個感應電壓可能不是很大。
但如果10Kv電纜兩端接地,通過接地網、電纜,兩端的接地線形成一個閉環的回路。
10kv接地線安裝順序
裝設接地線應遵循的順序:先將接地極棒插入地面以下0.6m,后掛導體端。對同桿塔多層電力線路檢修時,接地線的裝設應先低壓后高壓,先下層后上層,先近端后遠端。
10kv電纜為什么要接地
(電纜線芯絕緣損傷后發生相間短路發展至接地故障時,故障電流通過接地線流入地中。
10KV中壓電力電纜護層接地問題,不接地會產生何種后果
第電纜如果較長,由于分布電容,會在金屬層感應出較高電壓等級的電壓,對人身和設備安全造成隱患。
地埋10kv高壓電纜有兩個接地線是怎么接的
用25平方耐候線作為接地引線,兩頭壓銅鋁過渡線鼻子。線鼻子連接用螺栓緊固,接觸良好。接地極接地電阻不大于10歐姆。
10千伏掛接地線注意事項
在10kv供配電系統的維護檢修工作中。掛接地線,是工作開展前一項重要的工作內容。其要點如下:一,檢查作業人員的防護用品,接地線完好程度及掛勾。
10kV線路開關接地線接線標準
我國規定10KV系統為中心點不接地系統,其接地電阻小于10歐姆即可。
10kv電纜屏蔽層接地規范
10kV電纜終端及中間接頭的金屬護層之間必須連通接地中間接頭處,兩側的屏蔽層斷開在中間接頭處,三相的屏蔽層交差互聯。
10kv接地線規格型號
10kv接地線的型號有:據電壓等級不同,可分為380V、6KV、10KV、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV.規格:16mm25mm。
10kv接地線線長度多少
10KV接地線是檢修10KV高壓線路的臨時短路接地線,尺寸長度一般為:3x1.5米+13.5米其中3指接地線分相數,既有3根分叉。1.5指分相的長度。
10千伏接地極埋深多少米
10kv接地線規格埋深,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
10kv接地怎么掛
10kv接地應用專用接地線掛。一般來講專用接線是有帶有三個絕緣手柄鉗夾。在使用時應先檢查專用接地線好壞。
10kv接地線如何拆裝
10千伏接地線拆裝程序如下:一是確認接地線安裝地點和位置是倒閘作業票注明的位置。二是將接地線的接地端,可靠的連接到接地體上。
10kv掛接地線順序有什么規定
掛低壓接地線時,必須先將地線的接地端接好,然后再在導線上掛接。拆除低壓接地線的程序與此相反。接地線與接地極的連接要牢固可靠,不準用纏繞的方式進行連接。
10kv電纜接地線燒壞原因
額定電壓為10千伏的電纜接地線燒壞的主要原因如下:1該接地線線徑截面積過小,遇上大的接地電流容易發熱發燙最終燒壞等,2該接地線接觸不良。
10kv線路接地原則
電力安全規程規定:35kV及以下電壓等級的電纜都采用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零。
10kv接地線定期檢查周期
高壓接地線的試驗周期分五年和四年檢查一次,(成組接地線直流電阻試驗,五年一試。
10kv接地線試驗方法
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV,電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10千伏接地線安裝位置要求
10千伏接地的安裝位置沒有具體的要求,但設計上通常安裝在三個位置:一是分段開關和分界開關的負荷側,這兩個位置掛接地線可起到保護全部下游安全作業的目的。
哪位曉得10kv接地線要求是怎樣的
便攜式接地線便攜式接地線簡介:便攜式接地線是從事電氣工作必不可少的一種安全工具,是一項重要的電氣安全技術措施。
10kv饋線電纜接地線燒壞原因
1.10kV配電線路接地故障發生的原因1.1自然影響因素對10kV配電線路產生影響自然.2.10kV配電線路接地故障的有效預防措施10kV配電線路接地故障在電力系。