10kv電纜截面選擇
10kv電纜截面積選擇
選用電纜的截面積的大小是根據電流的大小來選定的P=根號3*UI=6765w算出電流I大概有400A用YJV-223*240電纜滿足要求如果近期還要增容的話。
10KV高壓電纜線徑如何根據短路電流選取
5所謂10KV電纜選型不考慮載流量,是指該供電系統的短路電流熱穩定值比較高,按此熱穩定值選擇的電纜最小截面已經很大(如180或240平方毫米截面)。
10kv單芯高壓電纜如何選型
電纜芯線截面從1.5-240平方毫米的10電纜一般選擇三芯或四芯電纜,而不是選用單芯電纜。
10kv用多大電纜
10kV線路還可以選用三芯電力電纜。其纜芯的截面分別有:500幾種。具體如何選擇,按設計要求決定。
負荷為4000KW的負荷,10KV銅芯電纜應該選多大平方
根據P=UI,計算出需要電流約400A,如果你選擇的電纜是YJV型10KV的話,你只需要選擇導體標稱截面240mm2即可。
10kv電纜選擇計算公式
電流計算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)較大截面銅芯電線每平方安全載流按3A計:170/3≈57(平方)選3x70平方電纜。
10kv拉線型號對應線徑
10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
已知變壓器容量1600高壓進線10KV低壓出線0.4KV請問怎么選擇高低壓進出線電纜截面,越詳細越好
其實,選用電纜也有學問的,低壓動力線因其負荷電流較大,故一般先按發熱條件選擇截面,然后驗算其電壓損失和機械強度。
10千伏電纜橫截面
10千伏三相電纜截面規格一般有:3*3*3*3*3*3*300。10千伏三相電纜截面規格一般有:3*3*3*3*3*3*300。
10kV架空絕緣線電纜最大截面多大
10kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630,三芯的3*50010kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630。
10kv高壓電纜截面積
保護層就是電纜里的銅網、鋁片、塑料膜等等,絕緣層就是最外邊的橡膠,導體就是針對電纜截面積而言。
高壓電纜怎么選擇平方
2000kva高壓電纜線徑選50平方毫米的鋼芯鋁絞線,導線的選擇根據負荷電流的大小來定,根據功率計算公式:P=UI。
10千伏需要多大電纜及開關
10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
有誰清楚怎樣選擇電纜截面
根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
10千伏變壓器電纜選擇原則
選擇原則(電力電纜選用應滿足負荷要求、熱穩定校驗、敷設條件、安裝條件、對電纜本體的要求、運輸條件等。(電力電纜采用交聯聚乙烯絕緣電纜。
2500kVA10kV變壓器一次側選多粗電纜
根據變壓器容量和電壓可以計算高壓側電流2500/(1.73*=42A可以根據電流選擇電纜截面。一般要考慮長度,壓降,損耗等因數。
10kv電纜截面積計算公式
沒有給10kv電纜的規格型號無法幫你計算選擇10千伏的高壓電纜,它的型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,并且是交聯聚乙烯類型。
10KV敷設高壓電纜要求是什么
10千伏高壓電纜敷設:一,電纜材料:1:鋼芯鋁絞合線(參標)2:銅芯全絞合線(參標)二。
9000kva10kv電纜截面
9000kva10kv電纜的額定電流519.3A,用銅芯電纜,明敷截面積是300平方毫米,埋地雙拼截面積是240平方毫米。
高壓電纜線徑選擇有什么標準
電纜選擇必須全面考慮環境條件、使用場所、敷設方式、供電距離、長期運行的費用和電壓降,能用VV電纜的場所一般仍推薦用VV電纜。
10kv高壓電纜選擇該怎么弄
按一臺變壓器容量選擇就可以了。計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,只是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇,不是按照計算電流。
10KV高壓電動機1120KW的電纜如何選擇計算
1額定電流=1120/10/√3/0.85=76A2按載流量選擇35mm2YJV銅電纜3按短路發熱校核,系統短路容量15kA時。
怎么看低壓電纜截面
低壓(1kv以下)1~3mm厚,10kv電纜5~8mm,35kv電纜10mm左右;低壓或弱電電纜一般就一層絕緣層和保護層。查看截面。
10KV敷設高壓電纜要求是啥
10KV敷設高壓電纜要求:由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離。
10kv引流線用多大電纜
10Kv引流線用多大電纜用電器,使用三相電源的話,電流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的銅線即可,不過如果用電器屬于電感類的話。
10kv架空線線徑選擇
10Kv架空線路線徑的選擇重點在三個方面:一是根據線路所帶負荷考慮,就是全線路所有用電負荷相加,推算出總負荷。
10kv架空電線規范對最小線徑有什么要求
10kV架空導線允許的最小截面積。鋁絞線,居民區不小于35mm2,非居民區不小于25mm2。鋼芯鋁絞線,居民區不小于25mm2,非居民區不小于15mm2。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
電纜管的加工及敷設要求:1,電纜管不應有穿孔、裂縫和顯著的凹凸不平,內壁應光滑,金屬電纜管不應有嚴重銹蝕,;3,10KV電纜敷設不宜在河壩上。
知道的說說高壓電纜如何選型
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10千伏高壓線進線多少平方
10千伏高壓線進線70平方,10KV高壓線可用有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
10kv戶外絕緣線多少平方的可以
10kv戶外絕緣線用多少平方的10千伏高壓線路能承受的負荷大小決定的。10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
10KV架空線絕緣鋁線截面多少平方
鋁線截面積120平方,所謂架空線是相對電纜說的,就是由桿塔將導線架設在一定高度傳輸電能的線路。
10kv架空電線
電流互感器可選為1000/5/,電纜型號可選型:yjv22-12.5/10kv,如是變壓器,電纜選用兩根3x185mm2。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方2。
10kv電纜型號規格是什么
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV。
10千伏線路線徑有哪些
10kv高壓電纜線徑規格:10kv3*3*3*95高壓銅電纜(符合高壓電纜國標的電纜)直徑分別為:46mm、50mm、54mm。