黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜容量

發布時間:2024-10-11人氣:1032
10kv電纜容量,10kv線路能帶多少容量

10kv的高壓線路所帶負荷容量為3000kw至5000kw,根據負荷計算公式:功率=1.732乘以10kv乘以電流,可得電流在173A至288A之間。

10kv線路能供多大電

根據《工業與民用配電設計手冊》,10KV架空線路送電容量為0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量為5MW,送電距離6KM以下。

10kv變電站最大電容量

10kv電纜最大供電容量是8000kvA。安全要求:電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。

10千伏專線報裝容量標準

10KV專線報裝架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

一條10千伏線路帶多少負荷

10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量5MW,送電距離6KM以下。

10kv高壓120電纜能帶多少容量

一般10千伏jkly-120架空線的安全載流量是270A~280A,具體看情況,在不同的情況下過電流的能力不一樣,要考慮實際工作環境。

10千伏線路額定容量計算公式

10kV線路的允許容量約6MVA,計算可知其線路允許電流大約340A。計算公式:功率=1.732x10kvx340。

10kv電纜最大供電容量是多少

10kv電纜最大供電容量是8000kvA。供電容量規定:客戶單相用電設備總容量?0kW及以下時可采用低壓220V供電在經濟發達地區用電設備總容量可擴大到16kW。

10kv高壓185銅電纜容量多大

10千伏185絕緣導線載流量為530A單根的截面185平方毫米聚氯乙烯銅芯線明敷設時最大載流量是530A。

10kv高壓185電纜容量多大

20000容量,電力要求2根3*400,每條帶10000。如果同時系數不高的話,300的也可以。

10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

10千伏線路最大輸送多少安

10kv電纜最大供電容量是8000kvA。電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。

10千伏3*95平方電纜能裝多少容量

10kv3*95鋼芯鋁導線載流量250A常用的3*95mm2的鋁芯聚氯乙烯絕緣電線的在20℃環境空氣中敷設時的安全載流量為250A。

10kv電纜接地電流計算方法

10kv電纜接地電流為866A10kv的電纜所帶負荷容量為3000kw至5000kw,三相變壓器額定電流的計算公式為:Ⅰ=變壓器額定容量÷(1.732x變壓器額定電壓)。

單條10千伏供電線路最大供電容量

單條10千伏供電線路的最大供電容量受導線或電纜允許載流量和變電所繼電保護互感器額定電流等因素影響。

10KV電纜送電容量最高到多少?1公里以內

不請自來。用戶的供電電壓需要考慮以下幾個因素:用電容量、用電設備特性、供電距離、供電線路的回路數,以及當地電網的現狀、遠景規劃和經濟合理性。

10kv線路線徑70最大載容量

這個和高壓線的電壓沒什么關系的,關鍵是功率的問題,就要看你原來進線的功率是多大了,進線的功率假如是1000KW的話大概最大就能帶800KW的負載了。

3*400的10kv高壓能帶多大負荷

10kv3*400電纜載流量帶429kw的負荷10kv3*400平方的銅芯電線空氣中安裝最大安全負載電流是815A。

10kv400電纜容量

10kv3剩400平方3芯銅電纜安全載流量650A左右,(功率因數取0.能用10KV*650A*1.732*0.85=9500KW負荷。鋁芯安全載流量500A左右。

10kv母線能供多遠的電

10KV只能輸送10千米,因為線路功率會損耗。輸電導線是有電阻的,其阻值與導線長度成正比。輸電線越長,電阻越大。當有電流流過導線時,產生功耗損耗越大。

10kv戶外架空線路電能可以輸送多遠

4~15km。10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離4~15km;10KV電纜送電容量5MW,送電距離6KM以下。10KV電力線路與居民區及工礦企業地區的安全距離為6.5米。

10kv的裝機容量什么

10kV的經濟輸送容量為3000-5000kVA,現在許多地方加大導線截面,容量突破10000kVA10kV的經濟輸送容量為3000-5000kVA,現在許多地方加大導線截面。



10kv高壓電纜載流量是多少

35平方銅芯電纜百分之六十到百分之八十載流量:175A。35平方鋁芯電纜百分之六十到百分之八十載流量:122.5A,單芯銅175A,三芯銅122A。

10kv多大電線

10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。

10kv電纜分段要求

10kV架空線路主干線應根據線路長度和負荷分布情況進行分段(一般不超過5段),并裝設分段開關,重要分支線路首端亦可安裝分段開關。

10kv線路供電半徑及最大負荷

10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。一般來說,10kv的高壓線路所帶負荷經濟輸送容量為3000kw至5000kw。

請教:一條10kV高壓線路可以帶多少變壓器裝

工業與民用配電設計手冊P31:10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量5MW,送電距離6KM以下。

10kv電纜帶多大變壓器

如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

10千伏線路最大多少安

10kV線路的允許容量約6MVA,計算可知其線路允許電流大約340A。負荷計算公式:功率=1.732乘以10kv乘以電流。

10kv電力電纜參數有哪些

35KV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1HZ)耐壓試驗方法Very-Low-FrequencyWave(0.1HZ)VoltageTestforXLPEpowerCableRaredUpto35KV1范圍本標。

10千伏專線報裝標準

各層橫擔、支架應平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于橫擔總長度的1%。三相引線應排列整齊,弧度應平行一致,引線固定點之間距離不應超過1.5m。

問下大家

高壓電纜的選擇其載流量已不是主要問題了,而主要的問題是電纜的短路容量,你必須用電纜所在處的母線(或者說是系統)短路容量來校核熱穩定后。



高壓電纜最大輸送容量

YJV22-10kv-3*90mm-350米高壓電纜地埋,最大載流量240A。

10KV電纜的載流量

10KV電纜單根的截面185平方毫米聚氯乙烯銅芯線明敷設時最大載流量是530A。10KV/3150KVA=181A這個只是理論電流,實際要比181大一些。

10kv電力電纜最大規格是多少

如果10KV電纜最大規格是300平方(三芯,不考慮單芯),其載流量是530A左右,那么可帶最大負荷是530X10X1.732=9180KVA10KV的電壓。

配電電圧什么時候用35KV

配電電壓什么時候用35KV?什么時候用10KV?★配電電壓的選擇要根據用戶終端密集度,即用電負載大小和供電距離選擇。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
民乐县| 福建省| 五寨县| 漠河县| 五台县| 独山县| 万载县| 临泽县| 盈江县| 左贡县| 刚察县| 曲靖市| 独山县| 冷水江市| 思南县| 云阳县| 德钦县| 新安县|