10kv電纜外護套
10kv電纜外護套試驗標準
10千伏電纜外護套試驗標準為:每千米絕緣電阻不應低于0.5兆歐。
10kv三芯高壓電纜外護套耐壓試驗
10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電纜各層的作用
外到內第一層,外護套層,材質PVC。起保護和防水作用。第二層,鋼帶保護層,起保護電纜不被壓傷或者擦傷的作用。
10kv電纜外護套厚度
控制電纜對于護套平均厚度和最薄處厚度也均有要求,非鎧裝電纜平均厚度不小于標稱厚度,非鎧裝控制電纜護套最薄處厚度不小于標稱厚度。
10kv高壓電纜結構及用途
10KV三芯電纜從銅芯到最外層一共有八層,各層起的作用具體是:外到內第一層是外護套層,材質是PVC。起保護和防水作用。第二層是鋼帶保護層。
電纜外護套出現開裂
最后為了不影響生產做了一些防護同時每隔一段時間去查看電流和溫升。等到生產緩解準備工作做好(電纜放好就位)最后兩根一起換掉。
10Kv低壓和中壓用什么樣的電纜線
中壓YJV-6/10kVYJV-8.7/10kV交聯聚乙烯絕緣絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
10kv鎧裝電纜3x120外徑
導體直徑12.9mm絕緣厚度3.4mm外護套厚度2.9mm近似外徑61.3mm導體直徑13.1,絕緣厚度4.5。
na2xs2y6/10kv是什么電纜
ZC-YJY:交聯聚乙烯絕緣聚乙烯內護層聚氯乙烯外護套阻燃C類中壓電力電纜。
關于10kv高壓電纜的問題
3芯的10kv高壓電纜分成單芯它的絕緣肯定不能達到要求,而且沒有了外護套跟鎧裝,整體的防護等級降低了,而且單相電磁干擾導致發熱沒辦法客服了。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv油浸電纜型號
一般電纜線由:芯線絕緣層保護套組成。
10千伏電力電纜大多數用什么做
導體:銅或鋁或合金鋁內外屏蔽層:半導電材料絕緣:交聯聚乙烯金屬屏蔽:銅帶或合金銅帶填充材料:聚丙烯撕裂薄膜,巖棉繩,成型填充條等繞包材料:無紡布。
10kv電纜終端頭破損怎么處理
看終端頭破損程度,如傷及主絕緣層就得更換電纜終端重新制作了,而且得將破損的電纜截掉。如主絕緣層完好,外護套破損比較嚴重的話,可以將電纜外皮清理干凈。
使用中的10KV高壓電纜絕緣電阻不得低于多少
電纜主絕緣絕緣電阻自行規定電纜外護套絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ電纜內襯層絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ參考資料:DL/T596-1996電。
10kv高壓銅電纜結構名稱
十千伏高壓銅電纜按照電纜制造工藝、國家相關規范與電纜制造標準,其結構共分為十層。
10kv熱縮型終端電纜制作步驟
是剝護套,對于護套應有一些詳細的說明來進行,先外后內的順序進行。另外還要保障充分的絕緣。對于一些專用的鋼甲也會有相應的工具進行。
10kv單相電纜頭的制作方法
用10KV高壓絕緣膠帶進行包扎,做好后進行耐壓試驗就可以用了,10kv橡套電纜終端頭比較特別。
10kv高壓電纜里面沒有鎧裝和內護套行嗎
不行,鍇裝的作用有:對電纜的機械性屏蔽保護,雷擊過電壓保護和周圍電場的屏蔽,內護套具有防水作用,雖然有外護套,但是如果沒有鍇裝和內護套。
10kv電力電纜型號有哪些
聚氯乙烯絕緣護套電力電纜型號名稱適用范圍VVVLV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜敷設在室內、隧道及管道中。
電線電纜外護套材料有哪些
是電線電纜必備的原材料之一,具有優.(PE塑料顆粒:PE塑料顆粒是由精制的乙烯聚合而成的。
10kv電纜外皮破了怎么處理
10kv電纜如果只是外表皮破損,而里面的電纜鎧裝保護和內護套沒有損壞的話,就只需要使用高壓防水膠帶把外表皮包繞好,以免水和潮氣進入銹蝕鎧裝就行了。
高壓電纜接頭制作工藝哪位朋友掌握有
電纜頭安裝的基本操作工藝(基本要求電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其安裝質量的好壞是電纜線路難否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。
10千伏高壓線絕緣套管的套法
10kv室內鋁排母線等加裝絕緣護套施工方法:采用熱縮管,將熱縮管套在彎好的母線上,使用噴燈、熱風、水焊火炬等烤熱縮管,手法要快速,上下不斷動彈。
10千k帶絕緣的戶外電線真的絕緣嗎
戶外10Kv電線帶有絕緣護套,只是加強了線間及對地的絕緣等級,使線路運行更加安全更穩定,並不說明加上護套就可以達到絕緣的級別。
10kv高壓橡套電纜型號有哪些
UC-0.38/0.66:采煤機橡套軟電纜,常用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源連接2。
10kv電纜外皮破損處理方法
10kv屬于高壓電纜了高壓電纜絕緣層損壞后,當絕緣層損壞深度達到絕緣層厚度的10%以上時,進行絕緣加固處理。
簡述電纜外護套的作用及厚度的確定
電纜外護層一般由內襯層、鎧裝層和外被層三部分組成:內襯層位于鎧裝層和內護層之間,其作用是防止內護層受到腐蝕,并防止內護層在電纜彎曲時被鎧裝層破壞。
電線電纜外護套材料有哪些
采用較好的儀器、工具,熟練掌握測尋技術等。選擇硬度較高和防蟻性能好的外護套。提高電纜敷設安裝質量。高密度聚乙烯。
10千伏三芯電纜鎧皮為什么接地
電纜在通交流電運行過程中,由于電磁感應現象,會在電纜的護套表面會產生感應電荷而形成感應電壓。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。
10kv電纜構造和作用
500mm2以上的還要繞包半導電帶,導體屏蔽:代替導體形成光滑的表面,改善電場分布,同時與導體緊密接觸,將氣隙屏蔽在工作場強之外。
電纜外護套的主要作用是什么
電纜外護套的主要作用是加強絕緣性能,同時保護電纜不受機械損傷。
10kv電纜中間接頭制作方法是什么
我是設計師鄭馬龍,很高興回答您的問題。電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。
高壓電纜終端頭如何密封
剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm,其余的剝除。
10kv電纜規格型號是怎樣
YJVYJLV型電纜適用交流50赫,額定電壓6-35KV,電力線路、輸配電用。YJV—交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅芯電力電纜。