10kv電纜國標
10kv電纜國標表
建議不要采用非標產品國際標準:只有國標GB/T12706.2-2008。
10kv交聯電纜標準
在國標GB/T12706.1-2008(中文標準名稱:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜。
10kv電纜施工國家標準
10kv電纜施工國家標準:電纜的埋置深度應符合下列要求:電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m,且電纜應埋在凍土層以下。
10kv架空線執行標準
GB/T14049-2008,這是最新的標準。
yjv10kv電纜標準
電線電纜廠家的材料在進入施工現場時提供廠家資質,產品質量檢測報告,產品材質規格、參數其中就有電纜外徑、電纜內徑的標準數字。
一般來說10kv電纜標準是什么
10KV電纜標準一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電纜直徑
10kv3*3*3*95高壓銅電纜(符合高壓電纜國標的電纜)直徑分別為:46mm、50mm、54mm。
10kv高壓電纜外徑尺寸對照表
10KV-YJV22-3*400平方高壓交聯電纜的外徑是95.4mm,交聯電纜是交聯聚乙烯絕緣電纜的簡稱。
10千伏電纜絕緣厚度標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
2020年高壓電纜執行標準
10kV電纜一盤的長度一般是2000米。高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道?br>
10kv地埋高壓電纜驗收標準
壓電纜驗收規范機械性能試驗gb/t2951.12-20xx電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法第12部分:通用試驗方法——熱老化試驗方法gb/t2951.13-20xx電纜和光纜。
10kv電纜耐壓試驗標準及規范
10kV電纜是一般有6/10kV和8.7/10kV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kV是施加21kV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv高壓電纜耐壓試驗國家標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10kv交聯聚乙烯絕緣電纜的選擇有什么要求嗎
10kv交聯聚乙烯絕緣電纜的選擇應遵循的主要標準:GB2952-1989電纜外戶層GB/T3956-1997電纜的導體GB12706-1991額定電壓35kV及以下銅芯鋁芯塑料絕。
10kV的電纜想過橋,巧的設計標準是城A,請問應該怎么鋪設,如何論證鋪設合理性?有沒有相關的國標可以查
有標準規范啊!國家強制標準GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》過橋梁敷設,在規范中屬于“其他公用設施中敷設”。
10kv高壓電纜下埋深度標準
10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
誰了解10kv電纜試驗標準
GB/T12706-2008《額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜》、GB/T3048-2007《電線電纜電性能試驗方法》。
10萬伏電壓的電線按國家標準應離地面多高?急,急死人
國家標準GB50293-1999《城市電力規劃規范》在城市的話,對于10kV架空電纜:在居民區,架空電力線路導線距離地面垂直高度大于等于6.5m。
10kv電纜地埋深度國標
10千伏電纜地埋深度國際為:0.8-1.2米。10千伏電纜地埋深度國際為:0.8-1.2米。
10千伏高壓電纜國家標準使用年限
10KV高壓電纜使用年限和種類高壓電纜一般使用年限是3-5年,在需要正確敷設的環境和范圍內,需正確根據載流量來確定電纜的截面和電壓。不要超負荷使用。
10kv多大電線
10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
10KV直埋電纜的最小埋深是多少
直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。(電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。
10千伏高壓線皮線國家標準
《電力設施保護條例實施細則》規定1993年3月18日國家經濟貿易委員會公安部令第8號發布實施第五條架空電力線路保護區。