10kv電纜壓降計算公式

發布時間:2024-10-11人氣:1043

10kv電纜壓降計算公式

我想問一下10kv專線電壓降如何計算

電壓降要跟據流過導線的電流大小來計算的,導線的阻值R=電阻率*導線長度/導線截面積,鋁導線的電阻率是0.0294,那么:0.0294*2000/70=0.84歐姆.那么U=IR。

10kv線路電壓降低多少

計算線路的壓降步驟:計算線路電流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-電壓,單位kVcosθ-功率因素,用0.8-0.85。

求10kV架空線路線路壓降公式?求10kV

U=負荷率*(PR+QX)/10即為壓降公式,當你算到壓降為9.3KV以下時就是他的最遠距離了。

10KV線路壓降計算公式U

Q:線路供電無功負荷(kW)R。

10KV的高壓電用電負荷是1461KW距離是1000m怎么算電壓降

50平的銅高壓電纜電阻:R銅=0.018*1000/50=0.36歐鋁高壓電纜壓降:△U鋁=0.56*146.1=81.8V銅高壓電纜壓降:△U銅=0.36*146.1=52.6V。

求10kV架空線路線路壓降公式

LGJ-240/30的電抗為0.145Ω/km,LGJ-120/20的電抗為0.2345Ω/km,假設線路首端電壓為10.5kV,因此前段12km所流過的電流為8200kVA/1.732/10.5=450A。

10kv電壓降多少公里

其次,對電壓精度要求較高的場合也要考慮壓降。計算線路的壓降步驟:計算線路電流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-電壓。

10KV高壓電纜需要5公里的距離,它到末端會有電壓降嗎

所謂“長線路”一般是指電纜線路大于500米。其次,對電壓精度要求較高的場合也要考慮壓降。

電纜壓降如何計算

一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化。

電纜電壓降正確算法

線路壓降計算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:線路負荷L:線路長度A:材質系數(好象銅線是77,鋁線是46吧,這個很久沒用。

10kv電纜1公里電壓降為多少

要看是銅線、鋁線、多大平方的。

10kv電纜電壓降是多少

10kv專線電壓降計算技巧是根據手冊查出線路的單位長度的阻抗,乘上總長度得到總阻抗,根據負載功率和功率因數得到電流,用電流乘以總阻抗就是電壓降。

電纜降壓計算公式

電纜壓降計算公式線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77。

電線的長度與壓降怎樣算

計算方法:計算線路電流II=P/1.732xUxcosθ其中:P-功率(千瓦);U-電壓(kV)。

10kv高壓輸送3公里壓降多少

假設LGJ-240導線每公里的電阻是0.16歐姆,電抗是0.34歐姆(線距以2000毫米估算)。

如何計算線材的壓降

電纜電壓降產生的原因英語中“Voltagedrop”是電壓降,“drop”是“往下拉”的意思。電力線路的電壓降是因為導體存在電阻。

電線長度的壓降計算對照表

一,線路壓降計算公式;△U=2*I*R;式中I為線路電流,R為電阻,L為線路長度。電阻率ρ1,銅為0.018歐*㎜2/米2,鋁為0.028歐*㎜2/米。

線路壓降的計算公式

線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷,L為線路長度,A為導體材質系數(銅大概為77,鋁大概為,S為電纜截面在溫度=20°C時。

電纜線路長了有電壓降,這個壓降多少有個通用折算方法嗎

系數為0.0217歐姆*平方毫米/米一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一.,先算出線路的電阻:r=pL/Sr:線的電阻,單位歐姆。

如何計算電線壓降

電壓降的計算公式△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:電壓;COSθ功率因素。

10KV線路線損的計算公式是什么

導線電阻:R=導線電阻率*長度(米)/導線截面,銅線電阻率:0.0172,鋁線:0.0283。

電纜壓降如何計算

在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米。

直流電纜壓降計算公式

《工業與民用配電設計手冊》第543頁中直流線路壓降是:U%=P*l/C*S(P-有功負荷l-線路長度C-計算系數S-線芯標稱截面)。