10kv電纜壓降計算公式
我想問一下10kv專線電壓降如何計算
電壓降要跟據流過導線的電流大小來計算的,導線的阻值R=電阻率*導線長度/導線截面積,鋁導線的電阻率是0.0294,那么:0.0294*2000/70=0.84歐姆.那么U=IR。
10kv線路電壓降低多少
計算線路的壓降步驟:計算線路電流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-電壓,單位kVcosθ-功率因素,用0.8-0.85。
求10kV架空線路線路壓降公式?求10kV
U=負荷率*(PR+QX)/10即為壓降公式,當你算到壓降為9.3KV以下時就是他的最遠距離了。
10KV線路壓降計算公式U
Q:線路供電無功負荷(kW)R。
10KV的高壓電用電負荷是1461KW距離是1000m怎么算電壓降
50平的銅高壓電纜電阻:R銅=0.018*1000/50=0.36歐鋁高壓電纜壓降:△U鋁=0.56*146.1=81.8V銅高壓電纜壓降:△U銅=0.36*146.1=52.6V。
求10kV架空線路線路壓降公式
LGJ-240/30的電抗為0.145Ω/km,LGJ-120/20的電抗為0.2345Ω/km,假設線路首端電壓為10.5kV,因此前段12km所流過的電流為8200kVA/1.732/10.5=450A。
10kv電壓降多少公里
其次,對電壓精度要求較高的場合也要考慮壓降。計算線路的壓降步驟:計算線路電流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-電壓。
10KV高壓電纜需要5公里的距離,它到末端會有電壓降嗎
所謂“長線路”一般是指電纜線路大于500米。其次,對電壓精度要求較高的場合也要考慮壓降。
電纜壓降如何計算
一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化。
電纜電壓降正確算法
線路壓降計算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:線路負荷L:線路長度A:材質系數(好象銅線是77,鋁線是46吧,這個很久沒用。
10kv電纜1公里電壓降為多少
要看是銅線、鋁線、多大平方的。
10kv電纜電壓降是多少
10kv專線電壓降計算技巧是根據手冊查出線路的單位長度的阻抗,乘上總長度得到總阻抗,根據負載功率和功率因數得到電流,用電流乘以總阻抗就是電壓降。
電纜降壓計算公式
電纜壓降計算公式線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77。
電線的長度與壓降怎樣算
計算方法:計算線路電流II=P/1.732xUxcosθ其中:P-功率(千瓦);U-電壓(kV)。
10kv高壓輸送3公里壓降多少
假設LGJ-240導線每公里的電阻是0.16歐姆,電抗是0.34歐姆(線距以2000毫米估算)。
如何計算線材的壓降
電纜電壓降產生的原因英語中“Voltagedrop”是電壓降,“drop”是“往下拉”的意思。電力線路的電壓降是因為導體存在電阻。
電線長度的壓降計算對照表
一,線路壓降計算公式;△U=2*I*R;式中I為線路電流,R為電阻,L為線路長度。電阻率ρ1,銅為0.018歐*㎜2/米2,鋁為0.028歐*㎜2/米。
線路壓降的計算公式
線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷,L為線路長度,A為導體材質系數(銅大概為77,鋁大概為,S為電纜截面在溫度=20°C時。
電纜線路長了有電壓降,這個壓降多少有個通用折算方法嗎
系數為0.0217歐姆*平方毫米/米一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一.,先算出線路的電阻:r=pL/Sr:線的電阻,單位歐姆。
如何計算電線壓降
電壓降的計算公式△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:電壓;COSθ功率因素。
10KV線路線損的計算公式是什么
導線電阻:R=導線電阻率*長度(米)/導線截面,銅線電阻率:0.0172,鋁線:0.0283。
電纜壓降如何計算
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米。
直流電纜壓降計算公式
《工業與民用配電設計手冊》第543頁中直流線路壓降是:U%=P*l/C*S(P-有功負荷l-線路長度C-計算系數S-線芯標稱截面)。