黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜入地工程施工方案

發布時間:2024-10-11人氣:1060
10kv電纜入地工程施工方案,10千伏高壓地埋電纜施工方法

管道式:指將高壓電纜敷設于預制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距離配有人孔,用于引入和連接電纜,如電纜為單芯電纜。

10KV高壓線路敷設施工方案

新建線路工程由xx35千伏變電所(待建)建設一線路順荊寶二回線路走向至xx地開關站。

10kv高壓電纜敷設要求哪位知道

全長計劃295米,電纜敷設完畢后,首端取自現場10KV架空線路桿式高壓斷路器下口,末端接入高壓電纜分界箱式高壓開關柜,提供兩臺箱式變壓器的負荷。

10kv地埋電纜施工規范

10kv地埋電纜上應標明電纜規格,型號,電壓等級,電纜軸應完好無損10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷。



10kv臨時高壓電纜落地敷設規范

關于10kv的高壓電纜在敷設時需要按照很多細節上的規定來執行才可。在敷設的時候需要檢查這個高壓電線的規格,型號,電纜的外觀情況絕緣情況。

10KV架空電力線能埋地嗎?

高壓電纜接續需作高壓電纜接頭,有條件的話埋地部分盡量不要有接頭。

10kv電纜架空施工流程

10kⅴ高壓線施工方法:工程分別由兩個施工小組執行。

第一小組:負責本次城網改造工程施工。第二小組:配合第一小組停送電及工程竣工驗收。

10kv電纜穿管敷設怎么做

10kv電纜穿管敷設直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜挖掘的溝底必須時松軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則。

高壓線入地是怎么施工

在地下水位較高的地方和不宜直埋且無機動荷載的人行道等處,當同路徑敷設電纜根數不多時,可采用淺槽敷設方式。



10千伏高壓電纜埋在地下應該埋多深

牽引方式牽引頭鋼絲網套受力部位銅芯鋁芯鉛套鋁套塑料護套允許牽引強度(電纜敷設時,電纜應從盤的上端引出,不應使電纜在地面摩擦拖拉。

10KV電纜直埋穿管敷設

在電纜線路路徑上有可能使電纜受到機械性損傷、化學作用、地下電流、振動、熱影響、腐植物質、蟲鼠等危險的地段,均應依據規范要求采取保護措施。

請問誰有10kv電纜敷設規范

埋管敷設要求10kV電纜保護管宜選用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP單壁波紋管、玻璃鋼電纜保護管、涂塑鋼管,管徑大小應符合有關規定。

10KV的電纜地下施工與房屋的距離是多少?謝謝

10KV電纜采取電纜溝敷設與居民建筑的最少安全距離是電纜與建筑物平行,不得小于600mm。

10kv高壓電纜能埋入地下嗎

可以埋入地下但必須有敷設規范:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求。

10kv的電纜一般采用什么方法敷設

10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。

10kv高壓電纜下埋深度標準

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

10KV室外配電

這一圈電纜需要計算到工程量上去進出基礎和盤留的按進出建筑物計算預留:進線是下進預留按2米計算。

低壓地埋電纜施工方案

地埋低壓電纜施工方法挖簡易溝時減少拐彎,簡易溝最好保持直線,簡易溝的深度最少達到70公分,寬度在40公分。

10千伏高壓埋地敷設要求

高壓電線有直埋式,管道式,隧道式等敷設方式。1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
平度市| 外汇| 历史| 土默特右旗| 准格尔旗| 玉树县| 东阳市| 乌鲁木齐市| 上杭县| 徐汇区| 洪洞县| 洛扎县| 新沂市| 四平市| 苍山县| 平乐县| 武安市| 洪雅县|