發布時間:2024-10-11人氣:1216
10kv架空絕緣導線標準,10kv架空線執行標準

執行標準:額定電壓1KV及以下架空電纜GB12527—1990,參照采用IEC502,IEC227。

10kv架空線路絕緣測試標準

長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。

新建10KV架空線路絕緣是多少符合安全規程

裸導線1.5m,絕緣導線0.75m。



10kv架空線路絕緣遙測規范

搖表測量1kv及以下的電纜用1kv兆歐表;1kv以上的電纜用2500v兆歐表。遙測電纜絕緣前,必須檢查巷道周圍10米內瓦斯濃度低?.5%方可進行遙測。

架空絕緣線10kv的絕緣標準

10kv線路絕緣電阻至少為300MΩ才符合運行要求。

10kv架空絕緣導線耐壓標準

10千伏變壓器交流耐壓試驗標準為:高壓側為30千伏/60秒,低壓側為:4000伏/60秒。高壓側直流耐壓10千伏60秒,泄露值為:小于等于10uA。

10kv架空線路的型號規格是多少

額定電壓1KV架空絕緣電纜,聚氯乙烯、聚乙烯絕緣應不超過70℃,交聯聚乙烯絕緣應不超過90℃。

架空線名稱標準規范

技術指標架空電纜的工作溫度額定電壓1KV架空絕緣電纜,聚氯乙烯、聚乙烯絕緣應不超過70℃,交聯聚乙烯絕緣應不超過90℃。

農村電力架空線標準

額定電壓10KV電纜的絕緣電阻應不小于1500MΩ.KM,輕型薄絕緣結構電纜的絕緣電阻應不小于1000MΩ.KM。額定電壓35KV電纜的絕緣電阻應不小于4100MΩ.KM。

10KV70的架空絕緣線載流量

10v70平方毫米的10kv架空絕緣線標準在30度能載192A電流,在20度還能高一些。

架空絕緣導線安全距離規范

架空線路檔距高壓配電線路:城市40~50米;城郊及農村50~100米低壓配電線路:城市40~50米。

10千伏高壓電線絕緣標準

高壓電線絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kv架空線路對地絕緣標準

要求。絕緣阻值判斷:(所測絕緣電阻應等于或大于一般容許的數值,各種電器的具體規定不一樣,最低限值:低壓設備為0.5MΩ。

10kv架空線耐壓試驗標準

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV,電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。

架空絕緣電纜標準是什么

電纜額定工作電壓為交流線電壓10kV;電纜導體最高額定工作溫度為90℃,短路時(最長持續時間不超過5s)的最高溫度不超過250℃。

10kv240絕緣導線最大檔距多少

10千伏架空絕緣導線最大檔距應該在70米左右。因為在單桿線路敷設中,線路導線最大檔距應該是不大于70米的距離。

1萬伏高壓絕緣線標準是多少

10kv(1萬伏)高壓架空電力線路導線與地面間最小垂直距離:居民區6.5m;非居民區5.0m;交通困難地區4.5m。

10kv戶外絕緣線多少平方的可以

10kv戶外絕緣線用多少平方的10千伏高壓線路能承受的負荷大小決定的。10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。

10kv架空絕緣導線絕緣層多少厚

架空絕緣導線的絕緣保護層有厚絕緣(3.4mm)和薄絕緣(2.5mm)兩種。厚絕緣的運行時允許與樹木頻繁接觸,薄絕緣的只允許與樹木短時接觸。

10kv架空線敷設標準

架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。

10KV架空絕緣線路對地距離是多少

10KV電力線路對地最小安全距離為5.5米-6米。電力線與地面的最小距離,在最大計算弧垂情況下,不應小于下列數值:低壓線路(380V)通過居民區不小于6米。