10kv架空線電纜
10kv架空線路的型號規格是多少
產品用途:架空電纜適用于額定電壓1-35KV架空電力線路輸配電系統。使用特性額定電壓分別為0.6/1KV、10KV、35KV。
10kv架空線路絕緣測試標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓線架空線徑和容量
10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量5MW,送電距離6KM以下。
10kv高壓電纜和架空線怎么連接
10kv電纜做好后一般有銅鼻子,改用銅鋁過渡鼻子就能與T型線夾直接連上。或者T型線夾用銅鋁過渡線夾。再次,用銅鋁過渡板安裝在鼻子和T型線夾之間也成。
10kv架空線線徑與最大電流對照表
LGJ-95,335ALGJ-120,380ALGJ-150,445ALGJ-185,515ALGJ-240,610A。以上就是10KV架空線路(鋼芯鋁絞線)的載流量,計算時參照選用。
電纜10kv代表什么
10kv為高壓線路電纜。
這個電壓線路是比較常見的高壓等級,人們經常稱其為一萬伏。
10kv架空線敷設標準
架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10kv架空電纜載流量
最大載流量=電纜斷面積(mmx這種電纜材質的允許最大電流密度(A/mm導線截面積與載流量的計算:一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯。
10kv拉線型號對應線徑
10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
10kv線路能供多大電
根據《工業與民用配電設計手冊》,10KV架空線路送電容量為0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量為5MW,送電距離6KM以下。
10kv架空絕緣電纜價格是多少
10kv架空絕緣電纜價格:44元/米采用鋼芯鋁絞線導體交聯聚乙烯絕緣架空絕緣電纜(型號JKLGYJ-1X10/,立桿檔距可以為20米。
10kv電纜地埋好嗎
10千伏輸電線路是否架空還是電纜暗埋,是根據設計要求和實際環境而定的,如果是在野外還是架空線路為好,這是因為架空線路.10千伏電纜地埋當然可以了。
10kv架空電纜電流怎么算
按照以下情況而定:1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
10kv架空線執行標準
GB/T14049-2008,這是最新的標準。
10kv電纜分段要求
10kV架空線路主干線應根據線路長度和負荷分布情況進行分段(一般不超過5段),并裝設分段開關,重要分支線路首端亦可安裝分段開關。
電力系統10kv的電纜一般電流多大?架空線呢?電流一般多大
10kv電纜的載流量與電纜的截面積有關,截面積大載流量大。
10kV架空絕緣線電纜最大截面多大
10kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630,三芯的3*50010kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630。
10kv架空絕緣電纜型號誰知道有哪些
采用鋼芯鋁絞線導體交聯聚乙烯絕緣架空絕緣電纜(型號JKLGYJ-11X10/,立桿檔距可以為20米,JKLGYJ-11X10/2長期允許載流量為75A。
10kv高壓120電纜能帶多少容量
每平方毫米的電纜可以承受2A的電流,120平方銅芯電纜能夠通過的電流保險起見應該在250A左右吧,承受2500kw功率。
10kv架空導線規格型號選用
近年來10Kv架空導線型號的選用已逐漸淘汰了祼鋁線而改用了絕緣線。導線的規格應根據線路所帶負荷選擇。
10kv架空線中間斷了怎么接
標準做法是用壓接管。
采用熱縮頭,也有采用冷縮技術的,一般的電纜中間頭材料都是全套的,按照說明書完成即可。
10kv電纜間距
10kV架空線70CM,但是為了安全越遠越好。
高壓10KV鎧裝電纜可以起架空線嗎
10KV鎧裝電纜不能直接用于架空線敷設,因為其承受拉力不能滿足架空線的要求。
10kv電纜架空施工流程
10kⅴ高壓線施工方法:工程分別由兩個施工小組執行。第一小組:負責本次城網改造工程施工。第二小組:配合第一小組停送電及工程竣工驗收。
10kv引流線用多大電纜
10Kv引流線用多大電纜用電器,使用三相電源的話,電流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的銅線即可,不過如果用電器屬于電感類的話。
10千伏需要多大電纜及開關
10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
10KV架空電力線能埋地嗎?
高壓電纜接續需作高壓電纜接頭,有條件的話埋地部分盡量不要有接頭。電纜穿管埋地成本高嗎架空線和地纜線是不一樣的。架空線不能地埋。
10kⅤ架空線直流耐壓標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV,電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10kv以上電纜相間距離
10kV架空線70cm,距離地面應居民區6.5m。
10kv架空線改電纜方案
首先選定電纜線路的走向,然后設計圖紙。根據設計要求,審核材料預算。組織施工隊伍,進入施工現場。采購所需材料和設備。工程結束后進行驗收。
10kv地埋240電纜最大電流
一般是按銅芯導線每平方毫米2A,那么240架空絕緣導線在10kv線路上可以傳輸480A的電流。
10kv線路能帶多少容量
10kv的高壓線路所帶負荷容量為3000kw至5000kw,根據負荷計算公式:功率=1.732乘以10kv乘以電流,可得電流在173A至288A之間。