10KV冷縮電纜終端頭加長做法
如果用螺絲螺桿連接;需要將續接電纜部分加工制作即可,按照電纜頭的制作工藝,剝除半導體,露出絕緣體,在絕緣體上用冷縮式絕緣管收縮。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
固定密封管。用填充膠將端子壓接部位的間隙和壓痕纏平,從最上一個傘裙至整個填充膠外纏繞一層密封膠,終端上的密封膠外要纏一層PVC膠帶。
10kv單相電纜頭的制作方法
10千伏電纜中間頭冷縮制作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具
冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。
視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭
準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。
10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作
10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作按尺寸剝去電纜外護層、鋼帶(若有鋼帶)。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上,與銅屏線要分開固定。
10kv熱縮電纜頭制作
切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv熱縮電纜頭做法
清潔電纜。按安裝工藝要求尺寸,剝?00mm電纜外護層。剝切電纜外護層。除去鋼鎧上將要綁扎地線的部位的防銹漆。
10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法
剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。
高壓冷縮電纜頭詳細制作步驟
測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線。測量接線端子壓接芯線的長度,按尺寸剝去主絕緣層,壓接線端子。
3m10kv冷縮電纜終端頭制作
按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接,套好冷縮管抽去內襯物冷縮。
10kv高壓電纜終端工藝要求
10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大。
電纜中接頭該怎么去制作
它的主要作用是使電纜保持密封,使線路暢通,并保證電纜接頭處的絕緣等級,使其能夠安全可靠的運行。
電纜終端頭制作的一般要求是什么
制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
10千伏電纜熱縮頭制作說明
將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10kv電纜中間頭制作方法是什么
買成品中間接頭,發把老電纜清理干凈對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。
高壓電纜頭冷縮做法程序是哪些
冷縮電纜頭制作的基本工藝原理利用冷縮管的收縮性,使冷縮管與電纜完全緊貼,同時用半導體自粘帶密封端口,使其具有良好的絕緣和防水防潮效果。
高壓電纜冷縮頭制作工藝哪位了解
冷縮頭就是把撐開預制件的構件移除,靠預制件的自身收縮的特性,包裹在電纜接頭上。對電纜剝切尺寸的精度要求很高。
10kv電纜頭制作工藝哪位朋友熟悉
(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套;按一定尺寸剝切電纜兩端外護套并清潔之。(剝切鎧裝層。
高壓電纜接頭制作工藝哪位朋友掌握有
高壓電纜接頭制作工藝:剝外護套為防止鋼甲松散,應先在鋼甲切斷處內側把外護層剝去一?外側留下),做好卡子*,用銅絲綁緊鋼甲并焊妥鋼甲接地線。
高壓電纜冷縮頭制作工藝哪位了解
對電纜剝切尺寸的精度要求很高。冷縮電纜頭步驟:電纜開75厘米.對電纜剝切尺寸的精度要求很高。
10kw電纜終接頭怎么做
問題中提到“10kw電纜終接頭”,應是筆誤吧。下面見紹10kv電纜中間頭的做法,現在多用冷縮式的。
冷縮電纜頭制作工藝
剝外護套、鋼鎧和內襯層→固定鋼鎧地線→纏填充膠→固定銅屏蔽地線→固定冷縮指套、冷縮管→端子壓接→固定冷縮終端→密封端口→測試即可。
問下如何做電纜頭
電纜頭需要請供電局相關部門做,電纜頭可不是你想怎么做就怎么做的,銅鼻頭、自粘帶、熱縮套的制作工藝還有尺寸都有嚴格規定的。
高壓冷縮頭的制作步驟
安裝接線端子測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線,測量接線端子壓接芯線的長度,按尺寸剝去主絕緣層,壓接線端子。
哪位親曉得怎么做電纜頭
為盡量使電纜在屏蔽層斷口處電場應力分散,應力管與銅屏蔽層的接觸長度要求不小于20mm,在做中間接頭時,必須把主絕緣層也剝去一部分?br>
10kv電纜中間接頭制作方法是什么
我是設計師鄭馬龍,很高興回答您的問題。電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。
高壓電纜頭冷縮制作工藝和流程
制作步驟可以看冷縮頭的隨箱制作指南,注意半導體層一定要剝夠長度、不能太短,并要清洗干凈,盡量不要傷及主絕緣層。
熱縮低壓電纜頭制作工藝哪位朋友掌握有
電纜頭制作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
低壓冷縮終端電纜制作方法
帶有鋁皮的低壓電纜頭制作是怎樣呢,制作時對環境的要求:電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。