黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳?/p>

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv高壓冷縮電纜頭制作

發布時間:2024-10-11人氣:1033
10kv高壓冷縮電纜頭制作

10kv高壓電纜制作標準

10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。

10KV冷縮電纜終端頭加長做法

如果用螺絲螺桿連接;需要將續接電纜部分加工制作即可,按照電纜頭的制作工藝,剝除半導體,露出絕緣體,在絕緣體上用冷縮式絕緣管收縮。

10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具

冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。

10kv單相電纜頭的制作方法

10千伏電纜中間頭冷縮制作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。

請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項

(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。

10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法

安裝絕緣套管和接線端子:測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線。

10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求

10kV高壓電纜在終端頭與接頭附近宜留有備用長度。10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。

高壓冷縮電纜頭詳細制作步驟

剝外護套將電纜校直、擦凈。剝去從安裝位置到接線端子的外護套(可將恒力彈簧暫時繞在外護套切斷處,以方便剝去外護套)。

視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭

準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。

10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作

10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作按尺寸剝去電纜外護層、鋼帶(若有鋼帶)。

10kv熱縮電纜頭制作

切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。

10kv單根電纜終端頭的制作方法

制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。

做一個10kv高壓電纜頭得多長時間

得1.5—2小時具體步驟是:(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。

10kv熱縮電纜頭做法

清潔電纜。按安裝工藝要求尺寸,剝?00mm電纜外護層。剝切電纜外護層。除去鋼鎧上將要綁扎地線的部位的防銹漆。



高壓電纜頭冷縮做法程序是哪些

冷縮電纜頭制作的基本工藝原理利用冷縮管的收縮性,使冷縮管與電纜完全緊貼,同時用半導體自粘帶密封端口,使其具有良好的絕緣和防水防潮效果。

10千伏電纜熱縮頭制作說明

將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。

3m10kv冷縮電纜終端頭制作

按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接,套好冷縮管抽去內襯物冷縮。

10kv電纜中間頭制作方法是什么

買成品中間接頭,發把老電纜清理干凈對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。

電纜中接頭該怎么去制作

它的主要作用是使電纜保持密封,使線路暢通,并保證電纜接頭處的絕緣等級,使其能夠安全可靠的運行。

高壓冷縮頭的制作步驟

安裝接線端子測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線,測量接線端子壓接芯線的長度,按尺寸剝去主絕緣層,壓接線端子。

高壓電纜冷縮頭制作工藝哪位了解

對電纜剝切尺寸的精度要求很高。冷縮電纜頭步驟:電纜開75厘米.對電纜剝切尺寸的精度要求很高。

10kv終端接頭做法

10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。

10kv電纜頭制作工藝哪位朋友熟悉

(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套;按一定尺寸剝切電纜兩端外護套并清潔之。(剝切鎧裝層。

高壓電纜頭冷縮制作工藝和流程

制作步驟可以看冷縮頭的隨箱制作指南,注意半導體層一定要剝夠長度、不能太短,并要清洗干凈,盡量不要傷及主絕緣層。

冷縮電纜頭制作工藝

剝外護套、鋼鎧和內襯層→固定鋼鎧地線→纏填充膠→固定銅屏蔽地線→固定冷縮指套、冷縮管→端子壓接→固定冷縮終端→密封端口→測試即可。

制作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項

制作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。

10kv電纜冷縮式終端頭基本剝切操作

插拔頭安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。

主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。

10kv電纜中間接頭制作方法是什么

電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。

10kV冷縮電纜頭能剪短一點么

十千伏冷縮電纜頭是不能剪短一點使用的,主要原因有:十千伏冷縮電纜頭是按照十千伏電纜的絕緣要求和十千伏爬電距離等特性制作的。

熱縮低壓電纜頭制作工藝哪位朋友掌握有

電纜頭制作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。

10kv熱縮型終端電纜制作步驟

剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。

哪位親曉得怎么做電纜頭

為盡量使電纜在屏蔽層斷口處電場應力分散,應力管與銅屏蔽層的接觸長度要求不小于20mm,在做中間接頭時,必須把主絕緣層也剝去一部分?br>
求問各位怎樣做高壓電纜頭

高壓電纜中間接頭制作方法:除了使用整盤電纜的長度也不能滿足供電長度要求,可以采用電纜中間接頭外,其余電纜不建議采用中間接頭。

10kv電纜中間接頭制作方法是什么

切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.270-120mm熱縮套件;切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
高阳县| 平南县| 绩溪县| 东海县| 新竹市| 河南省| 兰州市| 耒阳市| 即墨市| 托克托县| 建阳市| 彩票| 上饶县| 吕梁市| 鲁山县| 小金县| 开阳县| 辛集市|