黄色网站看见床上运动,放荡的丝袜人妻老师,91安徽桑拿日记在线播放,日本电影院a级,欧美激情办公室vedio,台湾黄三级高清在线观看播放

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv集束導線

發布時間:2024-10-11人氣:1042
10kv集束導線,集束導線和架空電纜有什么區別

平行集束導線的全稱是平行集束架空絕緣電纜(大元電纜),是用絕緣材料連接筋把各條(4根)絕緣導線連接在一起而構成的一種新型的低壓架空絕緣電纜。

4臺400kva變壓器10kv側導線選擇

10kV架空線路均采用阻水型鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜,主干線采用ZS-JKLYJ-10/240(改造線路可采用ZS-JKLYJ-10/,支線均采用ZS-JKLYJ-10/150。

10kv導線規格

10KV電纜一般常用規格為3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等。

10kv導線壓接要求

10kv導線壓接管標準做法。采用熱縮頭,也有采用冷縮技術的,一般的電纜中間頭材料都是全套的,按照說明書完成即可。

10kv導線額定電流參數表

根據相關規范(GB50293-,10KV線路轉接容量應不大于15000KVA,按P=1.732XUXI計算,I=15000KVA/10KV1.732=866A。

10kv用什么導線

你是用架空,要看負荷是多少,主線一般用185或150的,支線一般用70的。線路長度看你架設的路線。

10kv架空導線規格型號選用

近年來10Kv架空導線型號的選用已逐漸淘汰了祼鋁線而改用了絕緣線。導線的規格應根據線路所帶負荷選擇。

10kv導線裸露部分對地高度不得

10KV電力線路對地最小安全距離為5.5米-6米。

一條10kV線路,導線型號為LGJ-35、LGJ-50等等,他所能承受的負荷是多大,如何計算

從型號可知為銅心鋼絞線,銅線長期載流量一般取每平方毫米3A,按經驗速算法:LGJ-35可長期承載105A的電流??沙惺?05*15=1575KW的負荷。

10kv導線與導線之間的距離

10kv導線與導線最小線間距離:0.3米,靠近電桿低壓的兩導線間的水平距離不小于0.5米。導線與建筑物的垂直距離在最大計算弧垂情況下不應小于2.5米。

10kv導線額定電流

10kV線路的允許容量約6MVA,計算可知其線路允許電流大約340A。負荷計算公式:功率=1.732乘以10kv乘以電流。

10Kv導線最大允許安全電流

10kv也可寫成10000v。那么10kv線路的最大電流要根據線路的負載而定。在純電阻電路中,根據歐姆定律:P=uI,I=P÷u,P代表功率、單位為瓦(w)。



10KV絕緣導線的安全距離是多少

10KV高壓電線(非絕緣)離人體的最小安全距離是50厘米,只要大于這個距離就不會觸.十進制整數轉換為二進制整數采用除2取余,逆序排列法,一旦掌握了這個規律。

10kv導線引線是啥

10KV導線引線就是電線跳線。在高壓架空線里有此術語。又稱“引流線”。

10kv線路導線老化嚴重

早期的10kV線路都是采用裸鋼芯鋁絞線,鋁導線長期在空氣中風吹日曬,很容易氧化,韌性變差,最后發展成斷股,影響導電性能。如斷股嚴重的話,就要更換導線。

集束導線接線法

按順序接:根據穿刺分支位置剝除主干電纜外護套。穿刺線夾安裝方法準備:組織施工技術交底和施工安全教育。根據主干線和分支線橫。

10kv導線安全系數

時代復導線的安全系數設計規定不應小于2.510k伏導線安全系數和年平均運行的張力是兩個控制條件,計算時利用安全系數得出的低溫風壓覆冰三個比較。

10kv導線載流量對照表

10kv導線10平方以下每平方載流量約為157A,16一50平方每平方載流量約為105A。10kv導線10平方以下每平方載流量約為157A,16一50平方每平方載流量約為105A。

10kv導線傘形接法

將導線分別去皮15公分,把兩線頭做傘狀,再將導線兩線頭對叉后然后捋順用線自絞纏緊.最好不要有亂絲,然后加熱灌錫,以保持接觸良好。

10kV導線負荷計算公式是什么

根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km。同時供電質量,電壓降是正負7%。例子;U=10kvL=15000mS=LGJ-240mm2鋁電阻率0.0315mm.mCOS.根據規程規范。

10KV導線連接方式

10kv電纜導線連接的方式基本為壓接。10kv電纜中間接頭目前比較成熟的方法有:熱縮、冷縮、冷澆鑄。

10KV架空線

10KV架空線長度如何計算,比如兩根桿子之間距離50米,架空線長度,如果3線敷設時是按照(50+預留長度)*3計算,如果4線敷設時是按照(50+預留長度)*4計算。

10kv線路絕緣導線重量

10KV架空導線(外徑、尺寸、重量)交聯聚乙烯(XLPE)絕緣應不超過90℃。短路時(長持續時間不超過5秒)電纜導體的溫度;聚氯乙烯絕緣不超過160℃。

10KV絕緣導線的安全距離是多少

10kv高壓線路的安全距離是1.5米。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部
紫金县| 临夏县| 桐柏县| 二连浩特市| 聊城市| 崇信县| 余江县| 武平县| 屏山县| 永泰县| 东丽区| 华池县| 东乌珠穆沁旗| 芦山县| 桂平市| 平江县| 进贤县| 如东县|