10kv電纜試驗內容
10kv電纜試驗項目都哪些
10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。
10kv電纜線路包含哪些項目
電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。
10kv電纜熔接后要做哪些測試
金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗;相位檢查;交叉互聯系統檢查;設備:3項用500V-5000V兆歐表。
10kv設備年檢試驗是什么
檢查電纜與墻角是否存在摩擦,外皮是否損壞,如果發現損壞或可能損壞的要及時處理,確保電纜絕緣正常。
10kV電纜耐壓試驗的步驟及注意事項
測量步驟:1測量并記錄環境溫度、相對濕度、電纜銘牌、儀器名稱及編號;2將所有被試部分充分放電,非被測試相電纜線芯及金屬套接地。
10kv電纜三合一實驗指哪些
10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。
南方電網10kv電纜要做什么試驗
局部放電試驗跟介質損耗角試驗還有測量吸收比性質都差不多,都是預防性試驗,當電纜長期備用時。
10kv母線耐壓試驗步驟及方法
檢查接線是否正確,儀器的量程是否合適,助力器的助力旋鈕是否在零位,監護人看好禁止任何人靠近。
10千伏電纜耐壓試驗標準規范
10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
送電前10kv高壓試驗流程
試驗步驟及技術措施:電纜主絕緣電阻測量測量方法:用5000V兆歐表依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻。
10kv設備預防性試驗哪些項目
交流耐壓試驗、直流耐壓試驗、直流電阻試驗、變比試驗、回路電阻試驗、開關測試試驗、介質損耗角試驗、絕緣試驗、接地電阻試驗、電纜電線絕緣線徑測試。
10kv電纜絕緣試驗標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓電纜耐壓試驗標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10kv電纜外護套試驗標準
電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。
10kv母排交流耐壓試驗步驟
試驗前的準備工作:(、施工所需要用的工器具、安裝材料準備充分,并做好檢查(、辦理好施工工作票。
10KV高壓電纜頭做好后都要做什么試驗,都用到什么儀器?請高手指點
需要做以下試驗:電纜主絕緣絕緣電阻;電纜外護套絕緣電阻;電纜內襯層絕緣電阻;金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗。
10kv電纜耐壓試驗標準及規范
10kV電纜是一般有6/10kV和8.7/10kV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kV是施加21kV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電纜試驗標準是怎樣的
GB/T12706-2008《額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜》、GB/T3048-2007《電線電纜電性能試驗方法》。
10kv電纜做耐壓試驗怎么做
10kv電纜做耐壓試驗:一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。
10kv耐壓試驗有幾種做法
電力電纜試驗一般可分為以下幾步。第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。
10kv電纜例行試驗標準
10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。