10kv電纜試驗
10kv電纜試驗項目都哪些
10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。
10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv電纜絕緣試驗標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜熔接后要做哪些測試
電纜主絕緣絕緣電阻;電纜外護套絕緣電阻;電纜內襯層絕緣電阻;金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗;相位檢查。
10Kv電纜多長時間試驗一次
一般來說,10千伏高壓電纜要每年進行一次耐壓試驗,電流泄露試驗。由于高壓電纜長期運行,平時很難停電,所以一般都在春季和秋季檢修的時候停電進行耐壓試驗。
10kv電纜例行試驗標準
10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電纜做耐壓試驗怎么做
10kv電纜做耐壓試驗:一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。
在10KV電纜耐壓試驗中
10kv電纜交接試驗?zāi)蛪捍?.5U0電壓,試驗時間為5min。
10kv電纜頭耐壓試驗標準
10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。
10kv電纜試驗上限標準
10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。交流耐壓試驗標準為:2Uo10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。
10kV電纜耐壓試驗的步驟及注意事項
試驗步驟及技術措施:電纜主絕緣電阻測量測量方法:用5000V兆歐表依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻。
南方電網10kv電纜要做什么試驗
局部放電試驗跟介質損耗角試驗還有測量吸收比性質都差不多,都是預防性試驗,當電纜長期備用時。
10kv電纜直流泄漏試驗標準
直流耐壓試驗時要求耐壓5分鐘時的泄漏電流值不得大于耐壓1分鐘時的泄漏電流值。
10kv電纜耐壓試驗電纜接線方法
10kV電纜耐壓試驗時,先把電纜兩端各相電纜線芯分開一定距離(大于150mm),被試的那一相電纜兩端都套上絕緣手套,另兩相兩端都接地。
10kv電纜交接試驗?zāi)蛪簶?biāo)準
10kV電纜有兩種規格6/10kV和8.7/10(kV,根據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2016的規定,橡塑絕緣電纜應做工頻交流耐壓試驗。
10kv高壓電纜耐壓試驗標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10kv單芯高壓電纜耐壓試驗標準
10kv單芯高壓電纜耐壓試驗標準,根據規程,單芯高壓電纜耐壓可打到電纜額定電壓的2-2.5倍、時間是5分鐘,10kv單上心高壓電纜耐壓試驗最高打到25kv。
10kv電纜耐壓試驗標準及規范
10kV電纜是一般有6/10kV和8.7/10kV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kV是施加21kV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電纜試驗費是多少
實際中一般要看電纜的長度,一般30米以內,耐壓試驗費在800元/條左右!預算中用的都是橡塑電纜。