10kv變頻電纜
10kv電纜載流量設計
10kv電纜主要用于變頻電源和變頻電機相匹配的結構特點以及電磁兼容(EMC)、分布電容、波阻抗等技術要求一體化設計制造,符合現代變頻器技術發展要求。
變頻電動機電纜選擇要求
由于變頻器輸出的電壓波形不是正弦,波形中含有大量的諧波成分,其中高次諧波會使變頻器輸出電流增大,造成電機繞組發熱,產生振動和噪聲。
變頻電纜和普通電纜的區別是什么
電纜對稱性設計對于1.8/3KW及以下變頻電機專用電纜,和對稱3+1芯和4芯電纜僅可用于主電源的輸入纜,但最好使用對稱結構電纜。
變頻電力電纜與普通電力電纜的區別是什么
對于1.8/3KW及以下變頻電機專用電纜,和對稱3+1芯和4芯電纜僅可用于主電源的輸入纜,但最好使用對稱結構電纜。
10千伏電纜變頻諧振耐壓試驗方法
第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。
400的變頻電機需要多粗電纜
假設電壓10KV,額定電流=400KW/10KV/1.732=23.094A,考慮熱、動穩定性校驗,建議選用YJV-8.7/153*50mm2電纜。
變頻器電纜選型
1電纜仍舊應按原電動機的額定電流來選擇電纜截面,2變頻器輸出到電機的電纜應用鎧裝電纜或屏蔽電纜,如用普通電纜穿鋼管,鋼管再接地也行。
變頻電力電纜和普通電纜有什么不同
變頻電纜和普通電纜的區別:變頻電纜具有較低且均勻的正序和零序工作阻抗,有利于改善供電品質。具有較強的抗電磁干擾和抗雷擊等特性。
高壓變頻電纜規格國標
產品主要技術性能:電纜的額定工作電壓U0/U為8.7/10KV;電纜導體長期允許的最高工作溫度90℃。
電纜10kv代表什么
10kv為高壓線路電纜。這個電壓線路是比較常見的高壓等級,人們經常稱其為一萬伏。
10kv高壓電纜價格多少
每個地方的價格都會有點差別的。
選10KV高壓變頻還是選690V變頻器?
工廠有水泵,原設計是10kv800kw電動機,因水主要是用來降溫的,所以在夏天和冬天閥門的開度就不一樣,我們就考慮改變頻器。
10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置
10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv電纜為什么做震蕩波
電纜振蕩波局部放電檢測系統是通過變頻電源調節頻率,通過勵磁變壓器隔離升壓激勵使諧振電抗器與被測電纜的分布電容產生諧振,諧振條件下。
10kv電纜線規格型號都有哪些
類別(以導體區分)特征派生加工特性L—鋁線T—銅線G—鋼線LH—鋁合金線J—絞制R—軟Y—硬F—防腐A—第一種B—第二種1—第一種2—第。
10kv電力電纜型號都有哪些
一.交聯聚乙烯絕緣電力電纜(普通高壓電纜)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定。
求問10kv電纜耐壓標準是多少
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
普通動力電纜能替代變頻電纜嗎
不能。擴展知識:變頻電纜和普通電纜的區別用途變頻電纜是電源和變頻電機之間的連接線也是傳輸電能的導線。干擾性變頻器專用.不能。
10kv電纜為什么帶負荷就跳閘
首先判斷電纜的故障是不是可能出在絕緣上,但測量絕緣的手段并不是一種測量絕緣電阻。
10kv電纜頭型號是多少
電纜附件規范一些就是:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
10kv高壓變頻與6kv高壓變頻哪個更經濟
1.10KV電壓高,同樣功率的電機電流小。
10kv電力電纜參數有哪些
35KV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1HZ)耐壓試驗方法Very-Low-FrequencyWave(0.1HZ)VoltageTestforXLPEpowerCableRaredUpto35KV1范圍。
變頻電力電纜與普通電力電纜的區別是什么
變頻器專用電纜普通電力電纜區別屏蔽要求更高,芯數一般是3+3,三根相線地線分三根對稱和相線交合。
10kv電纜價格多少
要看多大平方的電纜面積。然后好定價格,制作電纜頭、200左右一個頭子有需要,可以為你幫助。專業銷售電纜附件和制作的。
10kv電纜耐壓標準是什么
首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。
電力系統10kv的電纜一般電流多大?架空線呢?電流一般多大
10kv電纜的載流量與電纜的截面積有關,截面積大載流量大。
10kv電纜線規格型號都有哪些
(普通高壓電纜)6/10KV8.7/10KV8.7/15KV截面大小有:25平方35平方50平方70平方95平方120平方150平方240平方300平方400平方500平方630平方10kv電纜線。
10kv電機電流與母線電流
額定電流10Kv電力工程電纜,是【帶絕緣層外殼的輸電線】,額定電流10Kv的母線槽,一般就是指配電站的系統總線:【母線槽能夠是帶絕緣層外殼的輸電線。
10kv電纜構造和作用
導體:提供負荷電流的流通通路。500mm2以上的還要繞包半導電帶,導體屏蔽:代替導體形成光滑的表面,改善電場分布,同時與導體緊密接觸。
10kv電纜中間接頭耐壓做多少
10kv電纜交接試驗耐壓?.5U0電壓,試驗時間為5min。
10kv電纜施工國家標準
在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準《電力工程電纜設計標準》GB50217-2018。
10kv電纜技術參數是怎樣的
10kv電纜技術參數是,電纜額定電壓UO/U:600/1000V,交流聚烯烴UO/U為0.6/1KV,電纜長期工作溫度為-20℃-90℃-40℃-105℃,推薦彎曲半徑。
10kv電力電纜最大規格是多少
如果10KV電纜最大規格是300平方(三芯,不考慮單芯),其載流量是530A左右,那么可帶最大負荷是530X10X1.732=9180KVA10KV的電壓。
10kv電纜型號什么意思
10kv電纜一般是指8.7/10KV的高壓電纜,10kv電纜型號有:YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJVYJLVYJVYJLVJYV32。
10kv單芯高壓電纜如何選型
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10千伏電纜有幾芯?常用什么方式區分相別?電纜做中間頭時相別若接錯的后果是什么
10kV電纜,最常見的是單芯和三芯的。電纜的相別主要依賴芯線表皮的顏色來區分或者規定,一般情況下,約定:黃色(淡黃)為A相,藍色(綠色)為B相。
10kv電纜技術參數是怎樣的
者鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用。
10kv電力電纜鋪設的長度要求
根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。同時供電質量,電壓降是正負7%。