10kv及以下電纜敷設,天然氣站與10kv高壓線的安全距離
天然氣站與10kv高壓線的安全距離是不1米以上。
10kv架空線敷設標準
架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10kv地埋電纜施工規范
10kv地埋電纜埋深在700mm以下,電纜上下鋪墊細沙,細沙上面鋪磚防護,最后回填。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設
10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
全長計劃295米,電纜敷設完畢后,首端取自現場10KV架空線路桿式高壓斷路器下口,末端接入高壓電纜分界箱式高壓開關柜,提供兩臺箱式變壓器的負荷。
10萬伏高壓電纜安全距離是多遠
在危險性建筑物區的10kV及以下的高壓線路宜采用電纜埋地敷設。
10kv高壓電纜橋架敷設注意事項
如果采用電纜橋架敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜橋架應沿建筑物的墻、柱、梁架設或單獨架設。
10kv電纜敷設規范
直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。
10kv電纜施工國家標準
此標準不僅僅適用10kV的電纜,在第1章總則中特別明確該標準適用500kV及以下電力電纜和控制電纜的選擇和敷設。
10kv電纜與天然氣管道安全距離
按照電纜敷設規范,10KV及以下直埋電纜距油管和易燃氣管道的平行距離不得小于1m,交叉距離不得小于0.5m(用隔板分隔或電纜穿管時可為0.25m)。
10kv電纜穿管敷設怎么做
10kv電纜穿管敷設直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜挖掘的溝底必須時松軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則。
10kv電纜溝敷設規范
一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。第二點。
10KV電纜直埋穿管敷設
電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法.十進制整數轉換為二進制整數采用除2取余,逆序排列法,一旦掌握了這個規律。
10kv電纜埋深規范要求
直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
請問誰有10kv電纜敷設規范
10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。
10kv電纜鋪設方法有哪些
隧道式等敷設方式。
1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米,在容易受重壓的場所應在.高壓電線有直埋式,管道式。
關于電纜敷設的問題
這需要補充定額子目計算的。做簽證處理。